nanonatalya Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 Приветствую! На объекте установлен 4-портовый преобразователь MGate MB3480. К двум портам подключены последовательно соединенные Masterpact с модулем шасси CCM по 10 шт. на одном сегменте, к двум другим портам подключены NSX с модулями BCM ULP. Подключение кабеля к преобразователю через стандартный COM-порт. Возникла необходимость затерменировать сегменты modbus-шины. Со стороны оборудования schneider место подключения ясно. Со стороны преобразователя - есть ли встроенный терминатор 120 Ом, каким образом подключать его в противном случае? Сам кабель в шкафу расключается на клеммах, от которых уже тянется к MGate (около 20 см). Link to comment
Komantsev Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 Добрый день, Да, на нижней стоорне MGate под крышкой для каждого порта есть переключатели, позволяющие включить терминатор 120 Ом. Переключатель 3 как раз отвечает за терминатор. Страницы из MGate_MB3480_Jumpers.pdf Link to comment