serge2001 Posted August 15, 2012 Share Posted August 15, 2012 Столкнулись с проблемой, суть в следующем: после сбоя у сотового оператора контролеры перестают выходить на связь, не пингуются, помогает только перезагрузка по питанию. Бывает это не часто, но приходится перезагружать все точки (10 штук) вручную. Подскажите как решить данную проблему. PS Carrier check и Ping check в настройках включены Link to comment
Komantsev Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 Здравствуйте, Настройки Carrier check и Ping check должны как раз защищать от недоступности модема в случаях сбоев GPRS-сети. Бывали случаи, когда пользователи просто неверно настраивали эти функции. Не могли бы Вы прислать файл настроек ioLogik нам для анализа? Сохранить настройки в файл можно, например, утилитой ioAdmin (см. картинку). Link to comment
serge2001 Posted August 20, 2012 Author Share Posted August 20, 2012 Конфигурационный файл во вложении. ik5340-nfs.txt.zip Link to comment
Komantsev Posted August 20, 2012 Share Posted August 20, 2012 Здравствуйте, Насколько я понимаю, мы с Вами уже общаемся по электронной почте. Мы изучаем проблему, постараемся ее решить оперативно! Link to comment