Yevgeniy Posted September 9, 2012 Share Posted September 9, 2012 Добрый день! Имеется медиаконвертер IMC-101-S-SC-T, при подключении Ethernet кабеля устройство не "видит" соединения, при включении DIP-переключателя 1 загорается светодиод, который сигнализирует что отсутствует Ethernet соединение, на данный момент к устройству не подключена оптическая линия. Хотелось бы спросить, данная проблема связана с отсутствием оптической линии или проблема в чем то другом? Заранее спасибо. Link to comment
Komantsev Posted September 10, 2012 Share Posted September 10, 2012 Добрый день, Да, Вы правильно предположили, при отсутствии соединения по оптике преобразователь не покажет Link и по витой паре. В преобразователях IMC реализована функция Link Fault Pass Through, которая ретранслирует состояние линка с одного порта на другой. Это бывает полезно при отладке соединений в реальных условиях эксплуатации. Так что в Вашем случае надо обеспечить подключение по оптике, и тогда, я уверен, всё будет работать отлично. Link to comment
HUNTER Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть соединение вида: Устройство (RJ-45) -- Конвертер (IMC-101G) ------ Конвертер (IMC-101G) -- Сервер (RJ-45). между конвертерами оптическая связь,но на устройствах горят только светодиоды питания и красный Fault и нет активности светодиодов G1, G2. оптический кабель полностью исправен,но связи по оптике нет. В чем могут быть причины отсутствия связи между конвертерами? Заранее благодарен. P.S. От Устройства (RJ-45) сигнал на конвертер идет 100%. Link to comment
Komantsev Posted November 20, 2012 Share Posted November 20, 2012 Здравствуйте, Причина отсутствия связи может быть в SFP-модулях. В конвертеры IMC-101G можно устанавливать SFP-модули только производства MOXA, другие не подойдут. Link to comment
HUNTER Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 (edited) Здравствуйте, Причина отсутствия связи может быть в SFP-модулях. В конвертеры IMC-101G можно устанавливать SFP-модули только производства MOXA, другие не подойдут. Александр, как раз модули производства MOXA (SFP-1GZXLC). А причиной отсутствия связи не может быть отсутствие подключения Ethernet кабеля со стороны сервера к конвертеру? Как должен быть обжат кабель в RJ-45 (1 в 1 или нет)? Edited November 21, 2012 by Komantsev Просьба не писать целые сообщения жирным шритом. Link to comment
Komantsev Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 Да, на другой стороне канала преобразователь также должен быть подключен по кабельному Ethernet. В преобразователях реализована функция Link Fault Pass-Through: если на одной из сторон линии передачи данных оборван кабель, то обрыв линии будет оттранслирован и на другую сторону. Т.е. проверять работу системы надо в полном сборе, со всеми подключениями. Link to comment
HUNTER Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 Да, на другой стороне канала преобразователь также должен быть подключен по кабельному Ethernet. В преобразователях реализована функция Link Fault Pass-Through: если на одной из сторон линии передачи данных оборван кабель, то обрыв линии будет оттранслирован и на другую сторону. Т.е. проверять работу системы надо в полном сборе, со всеми подключениями. Спасибо,будем пробовать Link to comment
ADR Posted January 11, 2013 Share Posted January 11, 2013 Ахренеть! А почему нигде не указано, что SFP модуль можно только производства Моха использовать? И что теперь прикажете делать? Link to comment
Komantsev Posted January 12, 2013 Share Posted January 12, 2013 Здравствуйте! Приносим извинения, за то что указанной информации оказалось не достаточно. Практику привязки коммутаторов к "своим" SFP-модулям используют очень многие производители, в частности MOXA. И что теперь прикажете делать? Поясните, пожалуйста, что у Вас за ситуация, какое оборудование закуплено, где закуплено, обещал ли Вам кто-то работу с SFP-модулями сторонних производителей. Link to comment
ADR Posted January 14, 2013 Share Posted January 14, 2013 Здравствуйте! Закупали в Луис+. Никто нам не обещал работу с SFP-модулями сторонних производителей. Такой вопрос я не догадался задать. Был уверен, что почитать описание и инструкции на сайте производителя достаточно. Опыта работы с оптикой не так много, что бы знать заранее о такой засаде. Закупили 3 пары IMC101-G и соответсвенно 6 SFP-модулей AT-SPLX10 Link to comment
Komantsev Posted January 14, 2013 Share Posted January 14, 2013 Добрый день! Попробуйте обратиться напрямую к продавцу (Луис+) для решения проблемы. Можете сослаться на информацию от технических специалистов Ниеншанц-Автоматики о том, что модули AT не совместимы с оборудованием MOXA. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment