Andr Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Добрый день, При сейчас есть подключение - [Устройство (выдает данные на RS-232)] -> [serial port1 6250 порт работает в режиме socket] -> [network] Необходимо правильно организовать настройки для своего рода "прослушки" первого порта вторым: [Устройство (выдает данные на RS-232)] -> [serial port1 6250] -> [serialport2, network] То-есть cданные полученные первым портом дублировались на втором отправлялись по сети. Link to comment
Komantsev Posted November 20, 2012 Share Posted November 20, 2012 Здравствуйте, Да, это реализуемо. Всё это настраивается в меню Operating Modes. Вкратце, надо настроить: Port 1: Max Connection = 2 (это значит, что к порту будет допущено 2 соединения: со стороны LAN и со стороны COM2) Port 2: Mode: TCP Client Destination Address 1: , Port: 4001 (по сути, мы сказали этому порту, чтобы он подключался к Port 1 этого же NPort). Этого должно быть достаточно. Link to comment
Andr Posted November 21, 2012 Author Share Posted November 21, 2012 Большое спасибо. В такой конфигурации схема работает. Link to comment
Komantsev Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 Тогда желаем Вам приятной работы!!! Link to comment
converter Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 А можно ли чтото подобное организовать с преобразователем Moxa 5250A ? Суть в том что есть приоретенные преобразователи 5250А и необходимо организовать резервирование опроса. В теории такой способ как раз подходит для резервирования опроса оборудования стоящего после преобразователя. Link to comment
Komantsev Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 Да, конечно! Все NPort модели 5xxx и 6xxx поддерживают такие функции. Не заработает такой трюк только на старых устройствах NPort серии DE-3xx Link to comment
Gringoa Posted June 25, 2013 Share Posted June 25, 2013 Добрый день имеется Moxa nport5210A(версия прошивки 1.1 Build 11080114). Необходимо забирать данные с 1 com порта и переадресовывать их на 2 com и lan. Пробовал следующее: выставил на 1 com - Tcp server(max connections=2). на 2 com - Tcp client(Destination IP address 1=ip моксы, port = 4001). Итог: на 2 com данные с 1 com порта успешно переадресуются. через lan данные не поступает. Проверку проводил с помощью hyperterminal. Также мне посоветовали попробовать изменить listening port через NPort Windows Driver Manager. Для второго порта. Однако, поменять порт на 4001(64001) не удается. Пожалуйста посоветуйте как решить данную задачу. Link to comment
Komantsev Posted June 25, 2013 Share Posted June 25, 2013 Здравствуйте, Уточните, пожалуйста, фразу: "через lan данные не поступает". Вы не можете подключаться к задаваемому TCP-порту? Или TCP-соединение проходит успешно, но данные не передаются по нему? Вообще, судя по Вашему описанию, Вы делаете всё корректно. Link to comment
Gringoa Posted June 26, 2013 Share Posted June 26, 2013 Данные не приходят. А в Listening port значение не меняется на 4001 Link to comment
Komantsev Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Добрый день! Значение Listening Port лучше не менять. Это для внутренних нужд NPort. Поясните все-таки поподробнее, как именно Вы получаете данные по TCP. Вы подключаетесь к NPort на определенный TCP-сокет? Или работаете через виртуальный COM-порт? Link to comment
Sergunkaaa Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста по moxa5250a. Суть в следующем данные идут по первому порту Operation mode выставлен как RealCOM, т.е работаем с прибором как бы напрямую через com-порт есть возможность настройки второго порта на прослушку первого оставаясь в режиме realcom? Link to comment
Soluyanov Posted March 14, 2014 Share Posted March 14, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста по moxa5250a. Суть в следующем данные идут по первому порту Operation mode выставлен как RealCOM, т.е работаем с прибором как бы напрямую через com-порт есть возможность настройки второго порта на прослушку первого оставаясь в режиме realcom? Здравствуйте. К сожалению такой возможности нет. Для подобных целей нужно использовать режим TCP-сокета. Link to comment
converter Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Здравствуйте. К сожалению такой возможности нет. Для подобных целей нужно использовать режим TCP-сокета. В кратце опишу задачу. Есть парк приборов которые опрашиваются с сервера приложением, оно же в свою очередь может обращаться только к COM порту. В этом случае возможен ли опрос приборов если порт на преобразователе будет настроен как TCP-client? (все имеющиеся преобразователи настроены в данный момент в режиме RealCom) По сути стоит задача резервирования опроса этого парка приборов. Но пока нет четкого понимания как это можно реализовать. Можето это возможно выполнить с дополнительными устройствами? Необходима ваша помощь! Link to comment
Komantsev Posted May 3, 2014 Share Posted May 3, 2014 Добрый день, Устройства NPort поддерживают подключение на каждый COM-порт нескольких компьютеров одновременно в режиме Real COM. Может быть, Вам просто использовать эту опцию? (в настройках RealCOM надо поставить Max. Connection = 2 для подключения двух компьютеров одновременно) Link to comment