Jump to content
Форум по продукции MOXA

Возможность дублирования данных между RS-232 портами на одном Moxa Nport 6250


Recommended Posts

Добрый день,

 

При сейчас есть подключение - [Устройство (выдает данные на RS-232)] -> [serial port1 6250 порт работает в режиме socket] -> [network]

Необходимо правильно организовать настройки для своего рода "прослушки" первого порта вторым: [Устройство (выдает данные на RS-232)] -> [serial port1 6250] -> [serialport2, network]

То-есть cданные полученные первым портом дублировались на втором отправлялись по сети.

Link to comment

Здравствуйте,

 

Да, это реализуемо. Всё это настраивается в меню Operating Modes.

Вкратце, надо настроить:

  • Port 1: Max Connection = 2 (это значит, что к порту будет допущено 2 соединения: со стороны LAN и со стороны COM2)
  • Port 2: Mode: TCP Client
    Destination Address 1: , Port: 4001
    (по сути, мы сказали этому порту, чтобы он подключался к Port 1 этого же NPort).

Этого должно быть достаточно.

Link to comment

А можно ли чтото подобное организовать с преобразователем Moxa 5250A ?

Суть в том что есть приоретенные преобразователи 5250А и необходимо организовать резервирование опроса. В теории такой способ как раз подходит для резервирования опроса оборудования стоящего после преобразователя.

Link to comment

Да, конечно! Все NPort модели 5xxx и 6xxx поддерживают такие функции.

Не заработает такой трюк только на старых устройствах NPort серии DE-3xx

Link to comment
  • 7 months later...

Добрый день имеется Moxa nport5210A(версия прошивки 1.1 Build 11080114). Необходимо забирать данные с 1 com порта и переадресовывать их на 2 com и lan.

Пробовал следующее:

выставил на 1 com - Tcp server(max connections=2).

на 2 com - Tcp client(Destination IP address 1=ip моксы, port = 4001).

 

Итог:

на 2 com данные с 1 com порта успешно переадресуются. через lan данные не поступает.

Проверку проводил с помощью hyperterminal.

 

Также мне посоветовали попробовать изменить listening port через NPort Windows Driver Manager.

Для второго порта. Однако, поменять порт на 4001(64001) не удается.

 

Пожалуйста посоветуйте как решить данную задачу.

Link to comment

Здравствуйте,

Уточните, пожалуйста, фразу: "через lan данные не поступает".

Вы не можете подключаться к задаваемому TCP-порту? Или TCP-соединение проходит успешно, но данные не передаются по нему?

 

Вообще, судя по Вашему описанию, Вы делаете всё корректно.

Link to comment

Добрый день!

Значение Listening Port лучше не менять. Это для внутренних нужд NPort.

Поясните все-таки поподробнее, как именно Вы получаете данные по TCP. Вы подключаетесь к NPort на определенный TCP-сокет? Или работаете через виртуальный COM-порт?

Link to comment
  • 7 months later...

Добрый день! Подскажите пожалуйста по moxa5250a. Суть в следующем данные идут по первому порту Operation mode выставлен как RealCOM, т.е работаем с прибором как бы напрямую через com-порт есть возможность настройки второго порта на прослушку первого оставаясь в режиме realcom?

Link to comment
  • 3 weeks later...

Добрый день! Подскажите пожалуйста по moxa5250a. Суть в следующем данные идут по первому порту Operation mode выставлен как RealCOM, т.е работаем с прибором как бы напрямую через com-порт есть возможность настройки второго порта на прослушку первого оставаясь в режиме realcom?

Здравствуйте. К сожалению такой возможности нет. Для подобных целей нужно использовать режим TCP-сокета.

Link to comment
  • 1 month later...

Здравствуйте. К сожалению такой возможности нет. Для подобных целей нужно использовать режим TCP-сокета.

 

В кратце опишу задачу.

Есть парк приборов которые опрашиваются с сервера приложением, оно же в свою очередь может обращаться только к COM порту. В этом случае возможен ли опрос приборов если порт на преобразователе будет настроен как TCP-client? (все имеющиеся преобразователи настроены в данный момент в режиме RealCom)

 

По сути стоит задача резервирования опроса этого парка приборов. Но пока нет четкого понимания как это можно реализовать. Можето это возможно выполнить с дополнительными устройствами?

 

Необходима ваша помощь!

Link to comment
  • 2 weeks later...

Добрый день,

Устройства NPort поддерживают подключение на каждый COM-порт нескольких компьютеров одновременно в режиме Real COM.

Может быть, Вам просто использовать эту опцию?

(в настройках RealCOM надо поставить Max. Connection = 2 для подключения двух компьютеров одновременно)

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×