qwertyomsk Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 Доброго времени суток! При подключении МОХА 6150 напрямую к 1 компьютеру приборы опрашиваются корректно, тип порта "Device control", режим "RealCOM". В качестве приборов используются 2 ИРТ, через OPC-сервер. Самое интересное начинается когда через свитч подключаем 2 компьютер. Начинаются постоянные перебои с данными, "зависания", потеря данных и тд. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Link to comment
Komantsev Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 Здравствуйте, Уточните, пожалуйста, второй компьютер также опрашивает NPort 6150 одновременно с первым? Link to comment
qwertyomsk Posted November 26, 2012 Author Share Posted November 26, 2012 Здравствуйте, Уточните, пожалуйста, второй компьютер также опрашивает NPort 6150 одновременно с первым? Да, конечно они опрашивают приборы одновременно. Бывает, на 1 компе в режиме реального времени отображает, а на другом тормозит, вылетает, обрывается, бывает наоборот. И это все с одними и теми же настройками. Link to comment
Komantsev Posted November 26, 2012 Share Posted November 26, 2012 Добрый день, Похоже, что при опросе возникают коллизии, описанные, например, здесь в подпункте 2. К счастью, на NPort серии 6xxx этих проблем можно избежать. Включите опцию Command-by-Command (см. картинку) при настройке COM-порта, должно помочь. Link to comment