можно ли как то задействовать встроенные реле модема OnCell G3110 без покупки и установки OnCell Management Manager?

спасибо.

Добрый день,

Встроенное реле OnCell G3110 предназначено для выдачи алармов (аварийных оповещений) о заданных системных событиях (пропадание питания, связи по Ethernet, проблемы с GSM-модулем). Соответственно для других целей управление алармами не доступно.

А OnCell Central Manager - это абсолютно бесплатное ПО, призванное решить проблему взаимодействия ПК с большим числом модемов со скрытыми IP-адресами.

Link to comment
проблемы с GSM-модулем)

А можно поподробнее? Возможно ли настроить это реле что бы при потере сигнала GSM (3 индикатора уровня сигнала сети не горят) происходило размыкание этого реле? в инструкции ничего такого не нашел... Спасибо!

Link to comment

А можно поподробнее? Возможно ли настроить это реле что бы при потере сигнала GSM (3 индикатора уровня сигнала сети не горят) происходило размыкание этого реле? в инструкции ничего такого не нашел... Спасибо!

Это описано в Главе 13 в параграфе "Настройки автооповещения" (Auto Warning Settings->Event Settings).

post-512-1279217091,02_thumb.jpg

Т.е. размыкание реле (флажок Dout) могут вызывать несколько групп событий (логика "ИЛИ"), в том числе такое событие как "Cell.module fail" - "Ошибка сотового передатчика" (т.е. пропадание связи по сотовому каналу).

Link to comment

Добрый день!

Подскажите есть ли возможность перезагрузки модема OnCell G3110 командой по СМС?

Нет, такая возможность не реализована.

Link to comment
  • 1 month later...

доброе время суток, есть следующая схемма.

1) в наличии 2 модема G3150

2) один счетчик сэт4тм с 485 интерфейсом 2-х проводный.

3) сервер который ведет опрос по 485 интерфейсу 2-х проводный.

надо настроить модемы так чтоб работали только по 485 как обычный модем gsm.

опрос ведется альфа центром

Link to comment

надо настроить модемы так чтоб работали только по 485 как обычный модем gsm.

Добрый день,

К сожалению, это не получится делать. К модему OnCell G3150 нельзя обращаться по AT-командам. Только через GPRS.

Для Вашей задачи подойдёт OnCell G2150I.

Link to comment
  • 1 year later...

1.Почему ограничение на виртуальные порты в кол-ве 4096, хотелось бы по больше, или это ограничение в Windows (Представьте, что делаете сбор данных с контролируемых пунктов (КП), купили сервер упакованный, плюс такой же дублирующий, плюс две лицензии WinServer2008,плюс SQL server, плюс SCADA - минимум 50К$ получается, а по мощности сервер спокойно потянет и 50000 КП, данных то в сутки только архивы счетчиков), может посоветуете как построить систему учета???

2.Иногда не всегда получается коннект (приоритет за голосовой связью), почему бы модему не ждать звонка в режиме CSD, этот режим можно использовать как резервный канал связи?

Link to comment

Добрый день!

1.Почему ограничение на виртуальные порты в кол-ве 4096, хотелось бы по больше, или это ограничение в Windows (Представьте, что делаете сбор данных с контролируемых пунктов (КП), купили сервер упакованный, плюс такой же дублирующий, плюс две лицензии WinServer2008,плюс SQL server, плюс SCADA - минимум 50К$ получается, а по мощности сервер спокойно потянет и 50000 КП, данных то в сутки только архивы счетчиков), может посоветуете как построить систему учета???

К сожалению, это именно ограничение Windows. Так что вопрос по изменению ограничения - не к нам :)

2.Иногда не всегда получается коннект (приоритет за голосовой связью), почему бы модему не ждать звонка в режиме CSD, этот режим можно использовать как резервный канал связи?

Действительно, в стандартной прошивке такой функции нет. Попробую поговорить с программистами, насколько это реально реализовать.

Link to comment
  • 3 weeks later...

Ребята, а можно вести опрос удаленных COM портов не через виртуальные COM порты, а через сокет, допустим с помощью OnCell Central Manager, тогда ограничение на количество виртуальных портов (4096) не будет?

Link to comment
  • 2 weeks later...

Ну, кстати, да.

Информация по сокетам передается в открытом виде (например, если в COM-порт пришли данные "12345", то и в сокете они передаются "12345"). По-этому, если позволяет программное обеспечение, можно будет читать данные не из COM-порта, а из сокета.

Но если ПО умеет работать только с COM-портом, то этот "фокус" не удастся.

Link to comment
  • 3 weeks later...

Добрый день!

Подскажите есть ли возможность перезагрузки модема OnCell G3110 командой по СМС?

В последней прошивке 3150 наконец-то обнаружился такой функционал. :) Тестирую

Link to comment
  • 2 weeks later...

Tricky,

Спасибо за публикацию новостей :-)

При появлении новых прошивок, к сожалению, не всегда успеваем вовремя выдать update в соответствующие темы.

Как тестирование? Корректно ли всё работает?

Link to comment
  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...