Jump to content
Форум по продукции MOXA

NPort 5232 интервал опроса


Recommended Posts

К NPort 5232 подключено устройство, которое опрашивается в бесконечном цикле. Производитель устройства утверждает, что интервал между опросами может быть от 30 мс. Однако даже при интервале в 60 мс в ответ периодически валится мусор. И только если установить 80-90 мс то на все запросы приходят корректные ответы. Смущает то что в PComm терминале минимальное время опроса 100 мс. Собственно вопрос, не может ли быть увеличение мининального времени между опросами устройства связано с самой моксой? И еще если взять многопортовую плату моксу, не будет ли она работать в принципе пошустрее?

Link to comment

Здравствуйте,

 

Попробуйте в NPort настроить параметр Force Transmit. Иногда помогает!

Проблема, вероятно, связана с тем, что "мусор" - это не пришедший конец предыдущего пакета данных, который сливается с началом новой посылки. Вообще, от нагрузки и от скорости не должен NPort себя плохо вести, мы его тестировали и на очень высоких скоростях с максимальной нагрузкой данными.

Если использовать плату, устанавливаемую в компьютер, то она будет работать побыстрее. Просто устройству NPort требуется какое-то время на упаковку данных RS-485 в TCP/IP (это занимает пару миллисекунд), а в плате этих действий производить не надо.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...