GMO2 Posted December 15, 2012 Share Posted December 15, 2012 Доброго дня! Необходимо организовать связь двух удаленных контроллеров работающих по 485, каждый подключен к своему 5130, на приемной стороне стоит третий 5130 и подключен к ПК через конвертер 485/USB. Удаленные 5130 настроены как сервер, приемный как клиент, в сети видятся все три 5130, но контроллеры не видятся по 485. Если кто собирал подобное, поделитесь как настроить. И будьте добры русский мануал на nport 5130 вышлите на мыло gmo2@yandex.ru Заранее спасибо! Link to comment
Komantsev Posted December 15, 2012 Share Posted December 15, 2012 Добрый день! Если приемный NPort настроен как TCP Client, то не забудьте прописать в нем оба IP-адреса серверов для связи. Также проверьте, что на всех устройствах NPort стоят корректные настройки RS-485 (скорость, кол-во бит, четность, ...) - точно такие же, с которыми работают сами контроллеры. Если данные не идут, воспользуйтесь нашими советами по мониторингу и отладке соединений. P.S. А зачем вообще на приемной стороне ставить NPort, а затем преобразовывать через USB? Нет ли возможности подключить два удаленных NPort к компьютеру по Ethernet, чтобы компьютер их видел как свои виртуальные COM-порты? P.P.S: мануал - тут. Link to comment
GMO2 Posted December 16, 2012 Author Share Posted December 16, 2012 Спасибо! Буду проверять настройки, а USB преобразователь уже установлен так как один контроллер (локальный) уже установлен и добавляются удаленные в единую сеть 485. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now