Vodzik Posted December 27, 2012 Share Posted December 27, 2012 Добрый день! Подскажите пожалуйста. есть 3 счетчика ВКТ7 с которых надо собирать инфмацию. Для этого используем три NPort 5110 по схеме: ВКТ7 -> RS 232 -> NPort 5110 ->Ethernet -> switch d-link DES - 1008d ->Ethernet ->Компьютер. При данной схеме Nport Administrator не находит устройства. Всем NPort 5110 присвоены IPшники в выделеной подсети. Если из связки убрать switch d-link то все работает. Вопрос: будет ли работать данная схема с тремя NPort 5110 через switch d-link, если нет то почему и какая альтернатива ? Link to comment
Komantsev Posted December 28, 2012 Share Posted December 28, 2012 Добрый день! Боюсь, какая-то проблема несовместимости именно с конкретным коммутатором. Преобразователи NPort должны корректно работать через коммутатор. С точки зрения сетевого обмена данными, NPort - это обычные сетевые устройства, они могут работать как при прямой связи патч-кордом, так и при подключении через коммутатор. Вообще, никогда подобных проблем не встречали. Может быть, попробуете какой-нибудь другой коммутатор ради эксперимента? И проверьте, грят ли индикаторы Link на сетевых интерфейсах NPort и компьютера при подключении к коммутатору. Link to comment