vladis Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 win7, x86. Moxa NPort Express DE-311 fw 3.0 Програмка UProg и оборудование С2000-4, Сигнал 10, С2000-БИ, работающее по интерф. RS-485 производства "Болид" С официльного сайта скачаны и установлены следующие программы: drvmgr_setup_Ver1.16_Build_12050214_ - для моксы указан виртуальный СОМ порт 2 с параметрами 9600,none,8,1. Система виртуальный СОМ2 порт видит. magsuite_setup_3.5_build07031413 - Монитор показывает RX есть, TX появляется когда UProg начинает поиск приборов. В результате приборы не найдены. Может ли DE-311 работать вместо рекомендованного преобразователя интерфейсов С2000-ПИ? Link to comment
Komantsev Posted January 27, 2013 Share Posted January 27, 2013 Здравствуйте! Да, устройство DE-311 может работать с системами Болид, но требуется несколько тонких настроек. Лучше всего это описано в рекомендациях по применению от компании Болид. Попробуйте их реализовать, всё должно работать корректно! Link to comment
vladis Posted January 28, 2013 Author Share Posted January 28, 2013 Спасибо за ответ, На сколько я понял, DE-311 не имеет настроек для RS-485 и под нее следует настраивать приборы Болида ( увеличивать паузы ответа по интерфейсу, привязка питания )? Link to comment