линия связи Рубеж-08


Recommended Posts

имеем линию связи RS-485 Рубеж-08 количество сетевых устройств порядка 50 время опроса на скорости линии 9600 БЦП выдает 3100-3200мс. появилась необходимостьдобавить в конец линии пару устройств по радиоканалу для этого взял 2 штуки w2150 Plus. режим pair connection

Baud rate 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity none

Flow control none

FIFO disable

Interface 485 2 W

соединения м/у устройствами нет индикатор Serial1 со стороны БЦП постоянно перемаргивает зеленым/оранжевым а на удаленном устройстве постоянно горит оранжевым. индикатор линии связи на сетевых устройствах Рубежа промаргивает с частотой опроса линии (раз в 3 секунды примерно), что обычно говорит о том что они работают нормально но сам рубеж показывает что связи с ними нет. При этом подключаю линию связи наоборот: pin 3 (+ В) разъема DB9 обоих NPort на клему А сетевых устройств, и соответственно pin 4 (-A) на клему В рубежа. если же подключать как надо то вообще ничего не промаргивает. попробовал на столе собрал такую схему с 2-мя устройствами , все работает нормально но опять же когда контакты А и В подключены наоборот. пробовал поднимать скорость Nport до 19200 индикаторы на СУ перестают мигать, а если увеличиваю скорость и на линии рубежа то опять начинают при этом скорость опроса показывает в пределах 2 сек но СУ все так же не видны. перебрал уже все варианты Flow control и FIFO во всех сочетаниях - ничего. кто сталкивался , в чем проблема?

Link to comment

Здравствуйте!

По поводу обозначения контактов A и B - Вы совершенно правы. Всё сделано не так, как у большинства отечественных производителей, надо подключать A---B, B---A. А лучше смотреть на обозначения + и -. Плюс подключать к плюсу, минус к минусу.

 

Уточните. пожалуйста, эту фразу:

попробовал на столе собрал такую схему с 2-мя устройствами, все работает нормально

Вы имеете ввиду два устройства Рубеж-08? Т.е. на короткой линии всё работает через Wi-Fi, а на длинной (50 устройств Рубеж) возникают проблемы?

Link to comment

Уточните. пожалуйста, эту фразу:

Вы имеете ввиду два устройства Рубеж-08? Т.е. на короткой линии всё работает через Wi-Fi, а на длинной (50 устройств Рубеж) возникают проблемы?

 

да, два т.н. сетевых устройства (СУ) системы Рубеж-08 подключаемых к центральному блоку (БЦП) по линии связи RS-485. Собрал на столе схему БЦП-СУ1-NPort1-NPort2-СУ2. настройки NPort как указывал выше.. да и почти во всех остальных вариациях тоже все нормльно работает связь с СУ2 по Wi-Fi нормальная. Эти же устройства несу на объект включаю NPort1 к последнему СУ на линии которое , конечно же работает нормально и NPort2 к следующему устройству на удалении. Оба Nport связываются но индикация на slave устройстве не такая же как когда оно было на столе - индикатор Srial1 не перемаргивает а горит оранжевым и иногда (2-3 Гц) промаргивает зеленым. Индикаторы СУ подключенных к NPort2 промаргивают с частотой опроса линии связи (этот параметр постоянно засекает БЦП. он зависит от количества устройств на линии и выставляемых в БЦП параметров линии: скорости и режима-FastMode, HardMode) что обычно свидетельствует о том что они работают, но БЦП упрямо заявляет что связи с ними нет

Link to comment

Здравствуйте!

Попробуйте в том NPort, который подключаете к линии СУ (как я понимаю, это NPort 1 в Ваших обозначениях) изменить номиналы нагрузочных резисторов порта RS-485. Возможно, из-за длинной линии или большого количества СУ что-то электрически не согласуется.

Попробуйте замкнуть джамперы JP5 и JP6 на внутренней плате устройства NPort (как на картинке во вложении). Джамперы замыкать надо одновременно. Изменится ли что-нибудь?

2013-02-12_0903.png

Link to comment