Добрый день!
Подскажите пожалуйста решить такую проблему:
Есть схема: С2000-4----МОХА5430---ВОК---медиаконвертер---CISCO---ВОК---медиаконвертер---МОХА5232---С2000М
Вопрос первый: теоретически такая схема должна работать? Или нужо обе МОХА 5232 или обе 5430?
Вопрос второй (если ответ на первый положительный): С2000М не видит С2000-4. При этом линк есть на обоих МОХА. Как проверить соединение С2000-4 и С2000М?
Вопрос третий: все порты RS485 на МОХА одинаковы? Без разницы на какой подключать?
Добрый день!
Повторюсь, мы не знаем особенностей работы оборудования Болид.
Вы делаете все настройки корректно (в режиме TCP Server). В работоспособности канала Вы сами убедились.
Почему периодически теряется связь - может быть, у оборудования Болид есть какие-то функции диагностики? Я, честно говоря, не знаю, можно ли в этом оборудовании понять причину сбоя: слишком большая задержка при конвертации RS-485 в TCP/IP, плохой уровень сигнала по шине 485, некорректные правила упаковки пакетов дан