Jump to content
Форум по продукции MOXA

Системы удаленного ввода/вывода


Recommended Posts

Здравствуйте!!! У меня такой вопрос. Применялись ли Модули системы сбора данных серии 4000 или Модули расширения ioPAC8000 на железной дороге??? Смогут ли они понять логику напольных реле о состоянии стрелок и светофоров???

Link to comment

Здравствуйте,

 

Да, модули ioLogik и ioPAC применяются на железной дороге. Наша компания не является непосредственным инсталлятором оборудования, поэтому мы не сможем Вам описать полный спектр применений в России. Но, по крайней мере, наш партнер компания "Локомотив" активно использует ioLogik 4000 в своих системах, а контроллеры ioPAC специально разработаны в соответствие с европейскими требованиями Ж/Д отрасли по электромагнитной совместимости и вибростойкости.

 

Сами по себе модули ioLogik/ioPAC не понимают логику, они просто следуют написанной программистом программе. Если написать соответствующую логическую программу по контролю/управлению стрелками и светофорами, то всё должно работать корректно. Не вижу проблем, которые препятствовали бы реализации программы на ioLogik/ioPAC.

Link to comment

Здравствуйте,

 

Да, модули ioLogik и ioPAC применяются на железной дороге. Наша компания не является непосредственным инсталлятором оборудования, поэтому мы не сможем Вам описать полный спектр применений в России. Но, по крайней мере, наш партнер компания "Локомотив" активно использует ioLogik 4000 в своих системах, а контроллеры ioPAC специально разработаны в соответствие с европейскими требованиями Ж/Д отрасли по электромагнитной совместимости и вибростойкости.

 

Сами по себе модули ioLogik/ioPAC не понимают логику, они просто следуют написанной программистом программе. Если написать соответствующую логическую программу по контролю/управлению стрелками и светофорами, то всё должно работать корректно. Не вижу проблем, которые препятствовали бы реализации программы на ioLogik/ioPAC.

 

Здравствуйте!!! Перед нами стоит такая задача, при помощи модулей ioLogik и ioPAC реализовать съем дискретных сигналов с напольных реле. Для контроля/управления и опроса состояния всей станции. С помощью индустриальных компьютеров MOXA DA-682 диспетчер мог управлять всей станции. Это возможно и что можете посоветовать???

Link to comment

Добрый день!

Да, это возможно на оборудовании ioLogik/ioPAC, а в качестве компьютера диспетчера можно использовать модель DA-682.

Но для помощи в выборе конкретного оборудования нужна конкретика от Вас: какие характеристики у сигналов реле, сколько этих реле, как они разнесены по станции. Также надо понимать, должны ли контроллеры ioLogik/ioPAC осуществлять управление "на местах" или же они просто должны передавать данные о состоянии на операторский компьютер, чтобы оператор выдавал сигналы управления.

Есть ли какое-то готовое программное обеспечение, в которое надо интегрировать эту систему? Или же ПО надо разрабатывать "с нуля"?

Link to comment

Добрый день!

Да, это возможно на оборудовании ioLogik/ioPAC, а в качестве компьютера диспетчера можно использовать модель DA-682.

Но для помощи в выборе конкретного оборудования нужна конкретика от Вас: какие характеристики у сигналов реле, сколько этих реле, как они разнесены по станции. Также надо понимать, должны ли контроллеры ioLogik/ioPAC осуществлять управление "на местах" или же они просто должны передавать данные о состоянии на операторский компьютер, чтобы оператор выдавал сигналы управления.

Есть ли какое-то готовое программное обеспечение, в которое надо интегрировать эту систему? Или же ПО надо разрабатывать "с нуля"?

 

Здравствуйте!!! Характеристики исполнительных реле

Тип реле

Сопротивление катушек пост. току, Ом

Перегрузки

Отпускания якоря, не менее

Полного притяжения якоря,не более

Номинальное значение питания

Время отпускания при номинальном питании, не менее, с

 

НМШ1-1440

720х2

45 В

5,38,0 В

14,2 В

24 В

На станции будет 100 исполнительных реле от них будет идти 500 сигналов съема. Размещение исполнительных реле будет возле оконечного оборудования по всей станции.

Напряжение изоляции модулей должны не менее 2000 Вольт. Модули вывода с общим "+" должны управлять исполнительными реле и оконечным оборудованием. Модули ввода с общим "-" должны передавать данные о состоянии исполнительных реле на операторский компьютер.

Насчет ПО уже наши программисты все разработали.

По этим характеристикам кажется модули ioLogik 4000 серии отпадает так как у них напряжении изоляции на модулях вывода с общим "+" 500 Вольт.