bigocean Posted May 17, 2013 Share Posted May 17, 2013 при передаче данных из RS232 в RS485 преобразователь выдает пики по переднему фронту и при передаче эти пики лезут обратно в RS232. На маленьких расстояниях приемник не успевает их подхватить, но на больших он интерпритирует их как FF 232_quest.bmp 485_quest_1.bmp Link to comment
Komantsev Posted May 19, 2013 Share Posted May 19, 2013 Добрый день, Наличие этих пиков - нормальное поведение для преобразователей MOXA. Обычно они не мешают передаче данных. Не пробовали ли менять в TCC-100 сопротивление нагрузочных резисторов Pull Hi/Pull Lo? Переключите их в 1 кОм вместо стандартных 150 кОм, что-то изменится? Link to comment
bigocean Posted May 20, 2013 Author Share Posted May 20, 2013 пытался переключать нагрузочные резисторы, меняется амплитуда пичков. Проблема в том, что эти пички лезут обратно в RS232 в TxD Link to comment
Komantsev Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 Здравствуйте! А подключение/отключение терминатора 120 Ом как-то меняет ситуацию? Link to comment
bigocean Posted May 20, 2013 Author Share Posted May 20, 2013 Если вешаешь еще один резистор 120 Ом, система начинает работать, но со сбоями Link to comment
Komantsev Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Что Вы имеете ввиду под словами "ещё один резистор"? На линии RS-485 их должно быть два: один со стороны TCC-100I (его можете подключить DIP-переключателем на корпусе устройства), второй - на удаленном конце линии 485. Если честно, первый раз сталкиваемся с тем, что от RS-485 сыпется какой-то мусор на RS-232. Скорее всего, это связано с какими-то электрическими несогласованиями со стороны 485. Link to comment
bigocean Posted May 22, 2013 Author Share Posted May 22, 2013 Если RS232 подключить напрямую к преобразователю TCC-100 все хорошо - сбоев нет, линия работает. Но достаточно поставить модемы в линии RS232 как начинаются проблемы от удаленного устройства в ответ идут FF. Частичное решение - повесил третье сопротивление 120 Ом, система заработала, пички задавились на линии RS485 но все равно проскакивают сбои где-то один на 80 байт. Связь худо-бедно но работает Link to comment
bigocean Posted June 14, 2013 Author Share Posted June 14, 2013 Если какие-либо подвижки в решении этой проблемы? Приходится вешать дополнительные резисторы, которые сильно садят сеть RS485, неизвестно сколько выдержат выходные транзисторы TCC-100 при повышенном токе Link to comment