rrlvhv Posted May 29, 2013 Share Posted May 29, 2013 Здравствуйте. Возникла проблема , EDS 508A в режиме Turbo Ring 2 в кольцо включены несколько EDS 508A , мастер включен порт №8 по оптике и возвращается в порт № 6 по Ethernet через оптический неуправляемый модем. Активировано только Ring 1 , всё работает нормально. Появилась необходимость создать такое же второе кольцо. В качестве мастера использовали уже включённый EDS 508A в первое кольцо, включив порт №7 по оптике и возвращается в порт № 5 по Ethernet , но при активации Ring №2 , первое кольцо рушиться, второе начинает работать. Вопрос? что делаем не так? Спасибо. Link to comment
Komantsev Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 Добрый день! Хочу обратить внимание на то, что в Кольце 2 у всех коммутаторов должна быть активирована опция "Ring 2" (а Ring 1 выключен). Соответственно, у коммутатора, являющегося общим для этих двух колец, обе опции "Ring 1" и "Ring 2" должны быть активны. Так ли у Вас сделано? Link to comment
rrlvhv Posted June 27, 2013 Author Share Posted June 27, 2013 Добрый день! Хочу обратить внимание на то, что в Кольце 2 у всех коммутаторов должна быть активирована опция "Ring 2" (а Ring 1 выключен). Соответственно, у коммутатора, являющегося общим для этих двух колец, обе опции "Ring 1" и "Ring 2" должны быть активны. Так ли у Вас сделано? Спасибо., уже догадались. Есть ещё один вопрос. Контроль кольца, как мы поняли происходит лишь один раз в момент физического соединения линков в кольце , когда мастер получает сигнал, что кольцо замкнулось, и когда происходит разрыв линка, мастер получает сигнал о разрыве кольца и делает переключения. А если какая нибудь возможность, чтобы мастер независимо периодически проверял целостность кольца? это к тому что в кольце есть сегмент сквозного канала связи не умеющий вырабатывать сигнала разрыва кольца и в момент его падения, мастер думает , что кольцо в норме. Link to comment
Komantsev Posted June 27, 2013 Share Posted June 27, 2013 Здравствуйте! К сожалению, описанная Вами ситуация не поддерживается кольцом Turbo Ring. Всё кольцо должно быть построено на оборудовании, поддерживающем вырабатывание сигнала о разрыве. В противном случае, Вы правы, сигнал обрыва может не дойти до Мастера, и восстанавливаться связь не будет. Link to comment
rrlvhv Posted June 28, 2013 Author Share Posted June 28, 2013 Здравствуйте! К сожалению, описанная Вами ситуация не поддерживается кольцом Turbo Ring. Всё кольцо должно быть построено на оборудовании, поддерживающем вырабатывание сигнала о разрыве. В противном случае, Вы правы, сигнал обрыва может не дойти до Мастера, и восстанавливаться связь не будет. OK. Link to comment
Andrew_S Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 А контролируется ли коммутаторами целостность резервной ветки? Или может случиться такая ситуация, что при переключении на резерв выяснится, что он не работоспособен? Link to comment
Незнайка Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Нет, целостность резервной ветки не контролируется, насколько я понимаю. Ситуация с попыткой включения оборванной резервной линии, в случае использования Turbo Ring вполне возможна. Link to comment
Timoshuk Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Вообще-то, наличие (up-status) резервного линка проверяется, так как по нему не передаются пользовательские пакеты (программная блокировка), но при этом бегают пакеты Turbo Ring. На любом коммутаторе кольца можно настроить сигнализацию по реле или e-mail при обрыве хотя бы одного линка (даже зарезервированного). Также это событие поступает в логи MxView и отображается на карте сети. Link to comment
Andrew_S Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Вообще-то, наличие (up-status) резервного линка проверяется, так как по нему не передаются пользовательские пакеты (программная блокировка), но при этом бегают пакеты Turbo Ring. На любом коммутаторе кольца можно настроить сигнализацию по реле или e-mail при обрыве хотя бы одного линка (даже зарезервированного). Также это событие поступает в логи MxView и отображается на карте сети. Большое спасибо, это важно Link to comment
Незнайка Posted October 13, 2014 Share Posted October 13, 2014 Вообще-то, наличие (up-status) резервного линка проверяется, так как по нему не передаются пользовательские пакеты (программная блокировка), но при этом бегают пакеты Turbo Ring. На любом коммутаторе кольца можно настроить сигнализацию по реле или e-mail при обрыве хотя бы одного линка (даже зарезервированного). Также это событие поступает в логи MxView и отображается на карте сети. Это не совсем так. Действительно, up-status портов резервного линка проверяется. Однако пакеты Turbo Ring 2 (так называемые BPDU), передаваемые по резервному линку в случае его исправного состояния служат не для проверки его работоспособности, а для распространения информации о конфигурации в целом. Если предположить, что резервный линк повреждён таким образом, что статус портов у коммутаторов, обслуживающих его - UP, а на самом деле передача трафика через этот линк невозможна (на самом деле относительно часто встречающаяся неисправность, возникает в случае замыкания проводников в медном кабеле, например) - то в случае отказа основного линка будет предпринята попытка перехода на неработоспособный резервный линк. И сигнализация в таком случае не исправит ситуацию, т.к. аналогично работает на основании статусов портов, а не состояния линка в целом. Link to comment