Михаил Т. Posted November 29, 2013 Share Posted November 29, 2013 Существует проблема с адаптером. У нас имеется 2 адаптора: Schneider Electric TSXCUSB485 и MOXA Uport 1130. При идентичной настройке 1ий адаптер организует связь, 2ий - нет. при попытке подключения лампочка TxD кратковременно мигает 2 раза и гаснет. Почему - не совсем понятно. протокол связи МОDBUS, интерфейс RS-485. Может для адапетра МОХА требуются какие то особенные настройки передачи? и еще я не нашел, где выбирать интерфейс rs-485 или rs-422. Link to comment
Komantsev Posted November 30, 2013 Share Posted November 30, 2013 Добрый день, Попробуйте вот что: Выбор интерфейса на устройстве UPort осуществляется в windows через "Диспетчер Устройств" -> "Многопортовые последовательные адаптеры". Подробнее - здесь. Убедитесь, что сигналы интерфейса 485 подключаете к контактам 3 и 4 на разъеме UPort. Попробуйте также поменять полярность сигнала 485 (поменять местами "+" и "-" на RS-485) Link to comment
Михаил Т. Posted December 2, 2013 Author Share Posted December 2, 2013 Выбор интерфейса нашел, стоял 2W RS-485. Полярность меняли, в одном случае горела лампочка TxD, в другом случае лампочка TxD кратковременно мигала два раза при запуске SCADA. Link to comment
Михаил Т. Posted December 2, 2013 Author Share Posted December 2, 2013 соединяемся с ПЛК. Распиновка последовательного порта ПЛК для RS-485: 1 n/c 2 n/c 3 n/c 4 D1 (A+) 5 D0 (B-) 6 n/c 7 n/c 8 GND Link to comment
Komantsev Posted December 3, 2013 Share Posted December 3, 2013 Добрый день! Правильное подключение - то, при котором НЕ горит постоянно лампочка, а только помаргивает. Link to comment
Михаил Т. Posted December 4, 2013 Author Share Posted December 4, 2013 Тогда что может быть не так? Лампочка моргает 2 раза и всё. передачи нет. Link to comment
Agibalov Posted December 4, 2013 Share Posted December 4, 2013 Здравствуйте! Если поискать в интернете распайки этого кабеля, то там помимо + и - есть контакт PMC, замкнутый на землю. Насколько я понял, он определяет режим работы. Попробуйте замкнуть на землю этот контакт при подключении UPort. Link to comment
watcom Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 Добрый день. Столкнулись с такой ситуацией: ОС - win 8, моноблок lenovo подключена moxa 1130, после установки драйвера Драйвер для Windows (WHQL certified) (версия 1.8 от 12.11.2014) определился как com 10 после перезагрузки системы меняется № com порта! на win 7 такой проблемы не наблюдалось. Подскажите где искать решение данного вопроса? Link to comment
Timoshuk Posted January 14, 2015 Share Posted January 14, 2015 Здравствуйте! Вместе с драйвером UPort 1100 устанавливается утилита для настройки номера COM-порта UPort. Вы можете привязать к UPort конкретный номер COM-порта, утановив галочку в пункте Enable Fixed-base COM Mode. Утилита находится в следующей директории: C:\ Program Files \ Moxa \ USB Driver \ mxupcfg.exe Link to comment