Добрый день. Столкнулись с такой проблемой, что МОХА 5232 не передаёт данные пока не подключишься к ней через NPort Administrator. У нас 22 таких устройства на заводе, проблемы с последними двумя подключенными. Я уже прошил их на свежую прошивку, настройки даже вбиваю не вручную, а копирую с предыдущих устройств, отличаются только IP адреса и имена,  проблема проявляется каждый раз при запуске СКАДА системы, и только с этими двумя. После того как зайти в WEB-интерфейс через NPort Administrator, сразу начинают работать, а до этого даже пинговаться не хотят. Ума не приложу, что может быть.  Надеюсь на помощь. С уважением, Дмитрий.

Link to comment
В 18.12.2018 в 14:48, Незнайка сказал:

Добрый день. Проблема с IP адресацией, а точнее с отсутствием ARP записей для этих 2х устройств на сервере SCADA.

Да всё верно, проблема решилась. Есть ещё один вопрос, когда подключаю МОХА к ПК опрос идёт без проблем и каких-либо ошибок, но при подключении через маршрутизатор начинают "прыгать" показания. У меня подключен частотный преобразователь, скада начинает показывать то работает он, то остановлен, частота на нём тоже скачет. Подскажите в чём может быть дело, проблема с одним устройством из 22х

132.jpg

142.png

152.jpg

Link to comment

И снова похоже на конфликт IP с другим NPort, надо конкретно смотреть значение тега частоты при работе напрямую и через маршрутизатор, смотреть откуда там могут получаться такие величины и думать...

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...