ЕвгенийТ Posted May 16, 2014 Share Posted May 16, 2014 Здравствуйте. Необходимо установить связь между 3-мя контроллерами по протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-485 (1 Master, 2 Slave). Подойдут ли модемы OnCell G2151I для создания сквозного канала? Link to comment
Komantsev Posted May 18, 2014 Share Posted May 18, 2014 Добрый день, Вряд ли. Модемы OnCell G2xxx - это классические модемы, работающие по AT-командам. Если Ваши приборы работают по протоколу Modbus/RTU, то вряд ли они могут выдавать AT-команды для установки соединения. Вам, скорее всего, подойдут модемы серии OnCell G3xxx, это IP-модемы, автоматически выходящие на связь GPRS/3G и устанавливающие прозрачный канал передачи данных. Link to comment