bigocean Posted May 19, 2014 Share Posted May 19, 2014 Подключил и сконфигурировал W5312 для работы по сотовой сети с фиксированным IP адресом, все работает отлично. Встал вопрос работой по внутренней сети через проводной Ethernet. Пытаюсь подключиться к W5312 через сотовую сеть, но ioAdmin контроллера не видит при поиске по диапазону адресов В описании написано что удаленное конфигурирование возможно. Можно ли это делать через сотовую связь? Link to comment
Komantsev Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 Добрый день, По идее, проблем быть не должно. Но у нас сейчас нет под рукой SIM-карты со Static IP, чтобы проверить живьём. Прошивочка у Вас последняя? Версия 1.18? Link to comment
bigocean Posted June 17, 2014 Author Share Posted June 17, 2014 оказывается надо после неудавшегося поиска выбрать "Add ioLogik device" и после продолжительного ожидания программа связывается с контроллером Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now