alexandr1974 Posted May 27, 2014 Share Posted May 27, 2014 Здравствуйте ,подскажите пожалуйста где можно посмотреть последовательность настройки WAC 1001 и 4 коммутаторов EDS 510-T кольцом по оптическому каналу,есть ли примеры настройки видеоинструкциями? Link to comment
Komantsev Posted May 27, 2014 Share Posted May 27, 2014 Здравствуйте, Опишите, пожалуйста, планируемую схему построения сети. Попробуем помочь в настройке. Link to comment
alexandr1974 Posted May 28, 2014 Author Share Posted May 28, 2014 Здравствуйте, Опишите, пожалуйста, планируемую схему построения сети. Попробуем помочь в настройке. Вот такая топология должна быть! Link to comment
Komantsev Posted May 29, 2014 Share Posted May 29, 2014 Добрый день, Чтобы включить кольцо на коммутаторах EDS серии 510, необходимо просто включить переключатель Turbo Ring на корпусе коммутатора. После этого коммутаторы можно объединить в кольцо по портам G2 и G3. Link to comment
alexandr1974 Posted May 30, 2014 Author Share Posted May 30, 2014 с кольцом вроде разобрался ,теперь часто стал зависать WAC 1001 перестают через него работать точки доступа AWK 4121 RTG-EU. И ещё такой вопрос глюкнула одна точка отображается как AWK 4121 EU можно как то вернуть обратно на RTG ? Link to comment
Komantsev Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Добрый день, По поводу точки доступа - насколько нам известно, она не "глюкнула", а ее прошили неверной прошивкой. Давайте пообщаемся на эту тему по электронной почте (support@moxa.ru). С Вашим, как я понимаю, коллегой Дмитрием уже начали общение на эту тему. У Вас устройства не стандартные, а заказные, сделанные под требования Вашей компании. Не думаю, что есть смысл об этом оборудовании говорить публично. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now