mitya_star Posted May 29, 2014 Share Posted May 29, 2014 Добрый день. Реализована схема подключения датчик(модем)-->модем-->moxa5110-->оптоволокно-->ПК. Дело в том, что все работает, но только с одним подключением. Как только в настройке моксы ставим несколько подключений, данные пропадают. Датчик работает по запросу идущему с ПК. В настройку моксы забили такие же настройки как и у модема по скорости и битам. Хотелось бы, чтобы одновременно к моксе были подключены 2 ПК к виртуальному com порту и опрашивали его по очереди. Соответственно, чтобы можно еще было подключиться со своего ПК, чтобы посмотреть что идет в канале. Спасибо. Link to comment
Komantsev Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Здравствуйте, Если устройства NPort настроены в режим Real COM, то происходит следующее: При открытии только с одного компьютера на COM-порт применяются те параметры скорости/битности/четности, с которыми виртуальный COM-порт будет открыт компьютером. При открытии с нескольких компьютеров применяются те парметры, которые заданы в NPort. У нас есть подозрение, что все-таки в NPort у Вас не совсем правильно задан формат передачи данных по COM-порту. Проверьте ещё раз настройки. Или можете при установке "Max Connection = 2" рядышком поставьте галки "Allow Driver Control = Enable" и "Ignore Jammed IP = Enable". Это позволит открывать COM-порт именно с настройками компьютера. И не забудьте про такие особенности передачи данных! Link to comment
Guest panov Posted March 11, 2015 Share Posted March 11, 2015 Добрый день! Для опроса тепловычислителей ВКТ-7 "Теплоком" с помощью ПО "ВКТ7Easy2" по сети интернет приобрели MOXA Nport5110 RS232. Согласно руководства настроил моксы и программу связи через виртуальные ком порты. В локальной сети где диспетчерский комп и мокса всё работает. Но все остальные вычислители и моксы находятся в других зданиях и своих подсетях. Моксы подключены к подсети. Причем сисадмин сказал что связь с подсетями односторонняя. 1-Как настроить подключение к подсетям для опроса мокс. 2-настраивать через виртуальный ком порт или через TCP Link to comment
Незнайка Posted March 11, 2015 Share Posted March 11, 2015 Здравствуйте! 1. спросить у сисадмина; 2. по сути всё равно - если ПО позволяет работать через TCP-сокет - то через него, если нет - то через виртуальный COM. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now