Добрый день.

Реализована схема подключения датчик(модем)-->модем-->moxa5110-->оптоволокно-->ПК.

Дело в том, что все работает, но только с одним подключением. Как только в настройке моксы ставим несколько подключений, данные пропадают. Датчик работает по запросу идущему с ПК.

В настройку моксы забили такие же настройки как и у модема по скорости и битам.

Хотелось бы, чтобы одновременно к моксе были подключены 2 ПК к виртуальному com порту и опрашивали его по очереди. Соответственно, чтобы можно еще было подключиться со своего ПК, чтобы посмотреть что идет в канале.

 

Спасибо.

Link to comment

Здравствуйте,

Если устройства NPort настроены в режим Real COM, то происходит следующее:

  • При открытии только с одного компьютера на COM-порт применяются те параметры скорости/битности/четности, с которыми виртуальный COM-порт будет открыт компьютером.
  • При открытии с нескольких компьютеров применяются те парметры, которые заданы в NPort.

 

У нас есть подозрение, что все-таки в NPort у Вас не совсем правильно задан формат передачи данных по COM-порту. Проверьте ещё раз настройки.

Или можете при установке "Max Connection = 2" рядышком поставьте галки "Allow Driver Control = Enable" и "Ignore Jammed IP = Enable". Это позволит открывать COM-порт именно с настройками компьютера.

 

И не забудьте про такие особенности передачи данных!

Link to comment
  • 9 months later...
Guest panov

Добрый день!

Для опроса тепловычислителей ВКТ-7 "Теплоком" с помощью ПО "ВКТ7Easy2" по сети интернет приобрели MOXA Nport5110 RS232. Согласно руководства настроил моксы и программу связи через виртуальные ком порты. В локальной сети где диспетчерский комп и мокса всё работает. Но все остальные вычислители и моксы находятся в других зданиях и своих подсетях. Моксы подключены к подсети. Причем сисадмин сказал что связь с подсетями односторонняя. 1-Как настроить подключение к подсетям для опроса мокс. 2-настраивать через виртуальный ком порт или через TCP

Link to comment

Здравствуйте!

 

1. спросить у сисадмина;

2. по сути всё равно - если ПО позволяет работать через TCP-сокет - то через него, если нет - то через виртуальный COM.