Александр_ Posted October 5, 2014 Share Posted October 5, 2014 Добрый день,столкнулись с тем , что необходимо расширить кольцо. Т.к. адресов в существующей подсети не хватило , пришлось для новой части (выделено красным) организовать свою подсеть. На всех коммутаторах ( EDS-510A) настроено Турбо ринг 2 в обоих подсетях. Все работает , но при условии , что на новой подсети в любом месте есть хоть один разрыв, если соединить в кольцо , то падает полностью все. Вопрос: как запрограммировать коммутаторы, чтоб работало кольцо. П.С. доп. оборудование если и предлагать , то с обоснованием, почему. Спасибо за внимание. Link to comment
Незнайка Posted October 6, 2014 Share Posted October 6, 2014 Здравствуйте, видимо Вы где-то ошиблись в настройках. Разница в адресных пространствах роли не играет. Тут 2 пути: 1. Найти ошибку и заставить кольцо работать; 2. Восстановить предыдущую (рабочую) конфигурацию чёрного кольца, и добавить к нему сегмент 5, n, 4 с использованием технологии Turbo Chain. Link to comment
Александр_ Posted October 6, 2014 Author Share Posted October 6, 2014 Здравствуйте, видимо Вы где-то ошиблись в настройках. Разница в адресных пространствах роли не играет. Тут 2 пути: 1. Найти ошибку и заставить кольцо работать; 2. Восстановить предыдущую (рабочую) конфигурацию чёрного кольца, и добавить к нему сегмент 5, n, 4 с использованием технологии Turbo Chain. Спасибо завтра попробую. Link to comment
Александр_ Posted October 11, 2014 Author Share Posted October 11, 2014 Здравствуйте, видимо Вы где-то ошиблись в настройках. Разница в адресных пространствах роли не играет. Тут 2 пути: 1. Найти ошибку и заставить кольцо работать; 2. Восстановить предыдущую (рабочую) конфигурацию чёрного кольца, и добавить к нему сегмент 5, n, 4 с использованием технологии Turbo Chain. Подскажите , где почитать про технологии Turbo RingV2 , Turbo Chain подробно, что с чем работает , как взаимодействует и тп. Заранее спасибо. Link to comment
Незнайка Posted October 13, 2014 Share Posted October 13, 2014 Можно, например, в руководстве по отказоустойчивости - http://www.moxa.com/doc/man/Communication_Redundancy_Users_Manual_v4.pdf Link to comment
Александр_ Posted October 13, 2014 Author Share Posted October 13, 2014 Можно, например, в руководстве по отказоустойчивости - http://www.moxa.com/...s_Manual_v4.pdf Спасибо,проблема разрешилась. На всех Моха (на всякий случай) поставил маску 255.255.0.0 , а основная проблема была в том,что черное кольцо работало инновационно, т.е. : Настройки: Моха 1 - Турбо ринг 2 , порты G2,G3, подключено G1, G3. Моха 2-9 - Турбо ринг 2, порты G2,G3, подключено G2, G3 (т.е. нормальное кольцо) Моха 10 - Турбо ринг 2 , порты G2,G3, подключено G1, G3 и тд. Получается если идти по волокну сначала от сервера попадаем на порт G1 ,далее через Моха попадаем на порт G3 , далее через нормально настроенные на G3(10) через Моха на G1. В другую сторону от сервера тоже самое. И самое главное почему это все работало на стыке кольца получилось , что G1 состыковалось с G1. Если не понятно написал задавайте вопросы. Спасибо за терпеливую тех.поддержку). Link to comment
Александр_ Posted October 13, 2014 Author Share Posted October 13, 2014 Можно, например, в руководстве по отказоустойчивости - http://www.moxa.com/...s_Manual_v4.pdf И еще маленькое уточнение , а на русском нет? Link to comment
Незнайка Posted October 15, 2014 Share Posted October 15, 2014 Александр, у меня нет. Говорят, что об этом на MTSC хорошо рассказывают. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now