Guest Евгений Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли работать следующая схема: устройства по Modbus связаны с Nport 5430, дальше по Ethernet со SCADA. Будет ли работать такая схема? Для чего нужны преобразователи Nport 6110? Для преобразования Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP ? Или именно их надо использовать при преобразовании Modbus в Ethernet? Link to comment
Komantsev Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 Добрый день!Подскажите пожалуйста, будет ли работать следующая схема: устройства по Modbus связаны с Nport 5430, дальше по Ethernet со SCADA. Будет ли работать такая схема? Для чего нужны преобразователи Nport 6110? Для преобразования Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP ? Или именно их надо использовать при преобразовании Modbus в Ethernet? Евгений, добрый день. Возможны оба варианта работы. Вот принципиальные отличия: NPort серии 5000 передает данные из RS-485 по Ethernet "прозрачно". Т.е. на компьютер со SCADA-системой надо будет установить драйвер виртуального COM-порта, и SCADA-система будет думать, что она получает информацию не через Ethernet, а по обычному COM-порту. Драйвер виртуального порта идет в комплекте с NPort. Устройство NPort 6110 (кстати, он снимается с производства и на замену уже выпущена серия MGate) преобразует формат Modbus/RTU в Modbus/TCP. Это не является "прозрачной" передачей данных, поскольку в посылках Modbus RTU и TCP используются разные заголовки. Но, если SCADA-система понимает формат Modbus/TCP, то на компьютере не надо будет устанавливать драйвер виртуального COM-порта. В итоге: либо NPort 5000 + драйвер, либо Modbus-шлюз MGate + поддержка протокола Modbus/TCP SCADA-системой. Информация по новым Modbus-шлюзам MGate пока не появилась на русском сайте, но доступна на англоязычном ресурсе: MGate MB3180: 1 порт RS-232/422/485, настольный/настенный монтаж MGate MB3280: 2 порта RS-232/422/485, настольный/настенный монтаж MGate MB3480: 4 порта RS-232/422/485, настольный/настенный монтаж MGate MB3170: 1 порт RS-232/422/485, монтаж на DIN-рейку MGate MB3270: 2 порта RS-232/422/485, монтаж на DIN-рейку Link to comment
Guest Евгений Posted September 3, 2008 Share Posted September 3, 2008 Большое спасибо за ответ! Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now