Добрый день!

Подскажите пожалуйста, будет ли работать следующая схема: устройства по Modbus связаны с Nport 5430, дальше по Ethernet со SCADA. Будет ли работать такая схема?

 

Для чего нужны преобразователи Nport 6110? Для преобразования Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP ? Или именно их надо использовать при преобразовании Modbus в Ethernet?

Link to comment
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, будет ли работать следующая схема: устройства по Modbus связаны с Nport 5430, дальше по Ethernet со SCADA. Будет ли работать такая схема?

 

Для чего нужны преобразователи Nport 6110? Для преобразования Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP ? Или именно их надо использовать при преобразовании Modbus в Ethernet?

Евгений, добрый день. Возможны оба варианта работы.

Вот принципиальные отличия:

  • NPort серии 5000 передает данные из RS-485 по Ethernet "прозрачно". Т.е. на компьютер со SCADA-системой надо будет установить драйвер виртуального COM-порта, и SCADA-система будет думать, что она получает информацию не через Ethernet, а по обычному COM-порту. Драйвер виртуального порта идет в комплекте с NPort.
  • Устройство NPort 6110 (кстати, он снимается с производства и на замену уже выпущена серия MGate) преобразует формат Modbus/RTU в Modbus/TCP. Это не является "прозрачной" передачей данных, поскольку в посылках Modbus RTU и TCP используются разные заголовки. Но, если SCADA-система понимает формат Modbus/TCP, то на компьютере не надо будет устанавливать драйвер виртуального COM-порта.

В итоге: либо NPort 5000 + драйвер, либо Modbus-шлюз MGate + поддержка протокола Modbus/TCP SCADA-системой.

 

Информация по новым Modbus-шлюзам MGate пока не появилась на русском сайте, но доступна на англоязычном ресурсе:

  • MGate MB3180: 1 порт RS-232/422/485, настольный/настенный монтаж
  • MGate MB3280: 2 порта RS-232/422/485, настольный/настенный монтаж
  • MGate MB3480: 4 порта RS-232/422/485, настольный/настенный монтаж
  • MGate MB3170: 1 порт RS-232/422/485, монтаж на DIN-рейку
  • MGate MB3270: 2 порта RS-232/422/485, монтаж на DIN-рейку