KIFIR Posted October 24, 2008 Share Posted October 24, 2008 Доброго времени суток!! Проблема следущая: Подключаю прибор учёта э/э через RS-485: date+, date-. Горит просто лапочка приёма данных(ораньжевого цвета)!! При попытке подключения к прибору через программу мелькает зеленым и тухнет!! В комплекте есть 2 перемычки, для настроики RS-485! Объясните на каком этапе может быть ошибка/неточность и объясните назначение и использование перемычек!! Заранее благодарен!!! Link to comment
Komantsev Posted October 24, 2008 Share Posted October 24, 2008 Доброго времени суток!! Проблема следущая: Подключаю прибор учёта э/э через RS-485: date+, date-. Горит просто лапочка приёма данных(ораньжевого цвета)!! При попытке подключения к прибору через программу мелькает зеленым и тухнет!! В комплекте есть 2 перемычки, для настроики RS-485! Объясните на каком этапе может быть ошибка/неточность и объясните назначение и использование перемычек!! Заранее благодарен!!! Добрый день, Лампочка приема в нормальной ситуации гореть не должна, она только должна помаргивать при передаче данных. Как правило, индикатор горит постоянно, если перепутаны местами сигналы Data+ и Data-. Попробуйте поменять провода + и -. Также проверьте, что последовательный порт программно настроен в режим RS-485 (2-проводный). А перемычки предназначены для настройки резисторов подтяжки сигнала RS-485 Pull Hi / Pull Lo, они устанавливаются внутри устройства NPort. На коротких линиях связи положение перемычек не должно играть существенной роли. Link to comment
ilobanov Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 Здравствуйте! Подскажите, сколько устройств можно подключить паралельно к Nport-5150 по RS-485 и какое максимальное расстояние между устройствами (мне надо 600 метров). Пожалуйста, вышлите мне тех.документацию на Nport-5150 на русском. Жду скорого ответа и заранее благодарю! Link to comment
Komantsev Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 Добрый день! К порту RS-485 можно подключать до 32 устройств (только не параллельно, а "по цепочке", друг за другом). Дальность - до 1200 м, т.е. под Ваши требования всё подходит. Русская документация выложена здесь. Link to comment
ilobanov Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 Добрый день! К порту RS-485 можно подключать до 32 устройств (только не параллельно, а "по цепочке", друг за другом). Дальность - до 1200 м, т.е. под Ваши требования всё подходит. Русская документация выложена здесь. Добрый день! "по цепочке" это, я так понимаю, последовательно. Значит должно быть два разъема RS-485 - в один зашло, из другого пошло к следующему, или как? А если один разъем RS-485, то как соединить? Link to comment
Komantsev Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 К одному контакту прижимаете (или припаиваете) 2 провода: один входящий, другой выходящий. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now