Имеется 2 комутатора моха 405 объединеные в кольцо с одной стороны витой парой а с другой стороны стоят два модема zyxel соединеные физикой. моха работают в режиме турбо ринг. проблема в следующем комутаторы постоянно сигнализируют об обрыве кольца, хотя модемы между собой связались и командой пинг их можно видеть. Вопрос как моха узнает что кольцо разорвано? может быть модемы блокируют какойнибудь порт?

Link to comment
Имеется 2 комутатора моха 405 объединеные в кольцо с одной стороны витой парой а с другой стороны стоят два модема zyxel соединеные физикой. моха работают в режиме турбо ринг. проблема в следующем комутаторы постоянно сигнализируют об обрыве кольца, хотя модемы между собой связались и командой пинг их можно видеть. Вопрос как моха узнает что кольцо разорвано? может быть модемы блокируют какойнибудь порт?

Добрый день,

Чисто теоретически - MOXA не гарантирует работу кольца при использовании в кольце оборудования сторонних производителей.

 

Практически получается вот что: если модемы (а кстати, что за модемы используются? модемы для физических линий?) или другие средства передачи данных осуществляют прозрачный проброс сигнала (конвертацию на электрическом уровне) то проблем не возникает. Если же средство передачи производит анализ передаваемых данных, то вполне вероятно, что служебные пакеты кольца Turbo Ring могут "отсекаться". Причем имейте ввиду, что служебная информация кольца передается не на IP-уровне, а на более низком MAC-уровне.

 

Вопрос немного в сторону: а Вы уверены, что кольцо не работает? Пробовали разрывать "витую пару"? Будут ли данные передаваться по модемной линии?

Дело в том, что EDS-405 расчитан на резервированное электропитание, т.е. на подключение двух источников питания к нему. Если подключить только одно питание, то коммутатор будет индицировать ошибку, и многие пользователи воспринимают это как ошибку кольца. Хотя, на самом деле, это лишь сигнализация отсутствия второго питания. Попробуйте "запараллелить" подаваемое напряжение на оба входа коммутатора. Может ошибка пропадёт сама собой.

Link to comment

То что кольцо в обрыве сигнализирует мерцающий светодиод с надписью мастер. Когда кольцо в полном порядке он горит. модемы между собой связываются. проверял пингом и заходил на них телнетом для настойки в один через другой. Модемы используются zyxel prestige 791 pro

Не понятно одно что когда подключаешь все оборудование (2 моха + 2 модема) моха видит что в сети появился еще один комутатор но кольцо с ним устанавливать не хочет.

Link to comment
То что кольцо в обрыве сигнализирует мерцающий светодиод с надписью мастер. Когда кольцо в полном порядке он горит. модемы между собой связываются. проверял пингом и заходил на них телнетом для настойки в один через другой. Модемы используются zyxel prestige 791 pro

Не понятно одно что когда подключаешь все оборудование (2 моха + 2 модема) моха видит что в сети появился еще один комутатор но кольцо с ним устанавливать не хочет.

Насколько я понял из описания модемов - они все-таки IP-уровня, а не MAC-уровня, т.е. являются межсетевыми шлюзами. Они могут нормально пропускать IP-трафик, но при этом "обрубать" служебные MAC-пакеты. Скорее всего, именно это и происходит в Вашем случае.

Link to comment
Насколько я понял из описания модемов - они все-таки IP-уровня, а не MAC-уровня, т.е. являются межсетевыми шлюзами. Они могут нормально пропускать IP-трафик, но при этом "обрубать" служебные MAC-пакеты. Скорее всего, именно это и происходит в Вашем случае.

Кстати,

А вопрос такой - резервирование связи-то работает в итоге? Чисто теоретически, по моим предположениям, вроде бы должно... Практически - разумеется, не пробовал с указанными модемами.

Получается так:

  • Коммутаторы соединены двумя линиями связи: одна из них прямая Ethernet-линия, вторая - через сетевые шлюзы (т.е. модемы).
  • Если обе линии связи работоспособны, то коммутатор все равно по одной из них не может "прокинуть" кольцо, поэтому делает активным прямое Ethernet-соединение (не модемное)
  • Если прямое Ethernet-соединение обрывается, то происходит переход на модемное соединение. Ну и пусть с точки зреня сети Ethernet там будет разрыв (данные "кольца" передаваться не смогут). Но IP-трафик ведь все равно передается, ведь этого и надо добиться.

Ну будет одна проблемка - Индикатор Turbo Ring всегда будет сигнализировать о неисправности. Но реально сигнализацию об обрыве кольца в таком случае можно сделать по-другому. Если у Вас модификация коммутатора EDS-405A, то он может сигнализировать об обрыве данных по одному из сетевых портов. Сдлайте, например, сигнализацию об обрыве того порта, к которому подключена основная Ethernet-связь.

 

P.S. Но это всё мои теоретические выкладки. На практике, повторюсь, не пробовал.

Link to comment
  • 3 months later...
Кстати,

А вопрос такой - резервирование связи-то работает в итоге? Чисто теоретически, по моим предположениям, вроде бы должно... Практически - разумеется, не пробовал с указанными модемами.

Получается так:

  • Коммутаторы соединены двумя линиями связи: одна из них прямая Ethernet-линия, вторая - через сетевые шлюзы (т.е. модемы).
  • Если обе линии связи работоспособны, то коммутатор все равно по одной из них не может "прокинуть" кольцо, поэтому делает активным прямое Ethernet-соединение (не модемное)
  • Если прямое Ethernet-соединение обрывается, то происходит переход на модемное соединение. Ну и пусть с точки зреня сети Ethernet там будет разрыв (данные "кольца" передаваться не смогут). Но IP-трафик ведь все равно передается, ведь этого и надо добиться.

Ну будет одна проблемка - Индикатор Turbo Ring всегда будет сигнализировать о неисправности. Но реально сигнализацию об обрыве кольца в таком случае можно сделать по-другому. Если у Вас модификация коммутатора EDS-405A, то он может сигнализировать об обрыве данных по одному из сетевых портов. Сдлайте, например, сигнализацию об обрыве того порта, к которому подключена основная Ethernet-связь.

 

P.S. Но это всё мои теоретические выкладки. На практике, повторюсь, не пробовал.

Нет, как раз таки не обе линии работоспособны, если прямая основная линия разрывается коммутаторы не могут определиться кто должен открыть порт резервного маршрута, т.к. еще в кольце не было коммутатора ясно понявшего что он Мастер. В кольце рез. маршрут не работает, а не в кольце он в работу не вводится. Но тут похоже дело в мопедах.Протестил их на работу с STP c другими коммутаторами- не пашут, хотя и с другими симтомами, там при разрыве маршрута с модемами, и после его восстановление он в работу не входит.