Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался...

Ситуация такая, в системе учета, с шести расходомеров передаются данные на Скада сервер, с помощью Moxa DE311 RS232 преобразуется в Ethernet и подключается к спутниковому терминалу. До недавнего времени использовали терминалы Dial@way, проблем в принципе не было, после перехода на iDirect, точки периодически вылетают, проработав максимум сутки, причем моксы пингуются, нормально видятся, в мониторе моксы пишется статус listen, а RX и TX замирают. С моксы также пингуется скада сервер, но на ОРС сервер данные не приходят. На моксах прошивка версии 2.7, ОРС сервер Spartan ROC OPC server. Nport administrator не используем, на моксы лазим телнетом. Помогает либо рестарт моксы, либо рестарт ОРС сервера, но ненадолго. Спутниковый канал достаточно стабильный, с задержкой максимум в 1.5 секунды. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.

Link to comment
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался...

Ситуация такая, в системе учета, с шести расходомеров передаются данные на Скада сервер, с помощью Moxa DE311 RS232 преобразуется в Ethernet и подключается к спутниковому терминалу. До недавнего времени использовали терминалы Dial@way, проблем в принципе не было, после перехода на iDirect, точки периодически вылетают, проработав максимум сутки, причем моксы пингуются, нормально видятся, в мониторе моксы пишется статус listen, а RX и TX замирают. С моксы также пингуется скада сервер, но на ОРС сервер данные не приходят. На моксах прошивка версии 2.7, ОРС сервер Spartan ROC OPC server. Nport administrator не используем, на моксы лазим телнетом. Помогает либо рестарт моксы, либо рестарт ОРС сервера, но ненадолго. Спутниковый канал достаточно стабильный, с задержкой максимум в 1.5 секунды. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.

Устройства DE-311 для передачи данных в режиме удаленного COM-порта используют TCP-порты 950 и 966. Поэтому проверьте работоспособность передачи по этим портам.

После того, как "точки отвалились" и перестали отправляться/приниматься данные, попробуйте зайти телнетом на 950 и 966 порты. Удалось ли подключиться к этим портам?

Например, на компьютере выполните команды:

telnet <IP-адрес_DE-311> 950

и

telnet <IP-адрес_DE-311> 966

Успешно ли установятся оба соединения? Или будет ошибка связи?

Link to comment

Здравствуйте, у меня такая цепочка: ПК - GPRS модем - interntet - Termit Data Terminal & Router GSM - MOXA DE-311 - терминал. Поскольку с полноценной документацией на Termit совсем туго

 

(да и в интернете про него практически ничего не пишут), есть проблема запустить всю эту цепочку в действие, а именно: ПК не видит MOXA DE-311, следовательно, нет возможности сделать

 

виртуальный com-порт. У Termita включил DMZ и указал IP адрес Mox-ы. Максимум, что получилось - это связь ПК с Termit-ом, и пингование MOXA DE-311 внутренний и внешний IP адреса

 

Termit-а. Думаю, с "telnet <IP-адрес_DE-311> 950 и telnet <IP-адрес_DE-311> 966" не прокатит, так из интернета можно подключица только на внешний IP адрес Termit-а. Может быть кто-нибудь

 

работал с чем нибудь подобным и может помочь советом...Заранее благодарен.

Link to comment
Здравствуйте, у меня такая цепочка: ПК - GPRS модем - interntet - Termit Data Terminal & Router GSM - MOXA DE-311 - терминал. Поскольку с полноценной документацией на Termit совсем туго

 

(да и в интернете про него практически ничего не пишут), есть проблема запустить всю эту цепочку в действие, а именно: ПК не видит MOXA DE-311, следовательно, нет возможности сделать

 

виртуальный com-порт. У Termita включил DMZ и указал IP адрес Mox-ы. Максимум, что получилось - это связь ПК с Termit-ом, и пингование MOXA DE-311 внутренний и внешний IP адреса

 

Termit-а. Думаю, с "telnet 950 и telnet 966" не прокатит, так из интернета можно подключица только на внешний IP адрес Termit-а. Может быть кто-нибудь

 

работал с чем нибудь подобным и может помочь советом...Заранее благодарен.

Добрый день,

Судя по Вашим объяснениям, Termit выполняет роль маршрутизатора. А можно ли в нем задать функцию транслятора адресов (NAT) с возможностью создания виртуальных серверов? Суть действия была бы такая: Вы с компьютера будете обращаться на внешний IP-адрес Termit'а на TCP-порты 950 и 966. А Termit, увидев обращение по этим портам, автоматически переслал бы эти запросы на внутренный IP-адрес сервера DE-311.

 

Иначе, я боюсь, не имея выделенного IP-адреса в сети для DE-311, к нему будет не обратиться.

Link to comment

Забил на вышеупомянутую цепочку. Для эксперимента собрал подсеть moxa de-311, ПК, маршрутизатор d-link. Подключена

 

она через маршрутизатор к внешней сети (не internet). На маршрутизаторе сделал переброску tcp портов 950 и 966 (tcp

 

950/950,tcp 966/966), и upd 1028 и 1029 (upd 1028/1028,upd 1029/1029). Без переброски upd во внутренней сети вообще

 

тихо было. С upd появились отчаянные попытоки moxa в виде arp протоколов: "Who has 192.168.100.25? Tell

 

192.168.0.20",где 192.168.100.25 - ПК внешней сети, 192.168.0.20 - moxa во внутренней сети. И всё. D-link, естественно, во

 

внешнюю сеть ничего не отпраляет. Как же сделать вирутальный com порт посредствам "косвенного" обращения к moxa? Спасибо.

Link to comment
Забил на вышеупомянутую цепочку. Для эксперимента собрал подсеть moxa de-311, ПК, маршрутизатор d-link. Подключена

 

она через маршрутизатор к внешней сети (не internet). На маршрутизаторе сделал переброску tcp портов 950 и 966 (tcp

 

950/950,tcp 966/966), и upd 1028 и 1029 (upd 1028/1028,upd 1029/1029). Без переброски upd во внутренней сети вообще

 

тихо было. С upd появились отчаянные попытоки moxa в виде arp протоколов: "Who has 192.168.100.25? Tell

 

192.168.0.20",где 192.168.100.25 - ПК внешней сети, 192.168.0.20 - moxa во внутренней сети. И всё. D-link, естественно, во

 

внешнюю сеть ничего не отпраляет. Как же сделать вирутальный com порт посредствам "косвенного" обращения к moxa? Спасибо.

Попробуйте, пожалуйста, в этой "упрощенной" цепочке создать виртуальный COM-порт не стандартными средствами COM Mapping, а альтернативной утилитой от Моксы - NPort Windows Driver Manager. "Родная" утилита, действительно, ведет себя странновато.

В утилите выберите кнопку "Add" и, не применяя функцию поиска в сети, вручную пропишите IP-адрес устройства DE-311. То есть в Вашем случае, это будет именно IP-адрес маршрутизатора (ведь маршрутизатор будет "изображать из себя" DE-311, отвечая на запросы по портам 950 и 966). И никаких UDP-портов не понадобится.