Jump to content
Форум по продукции MOXA

Moxa NPort-5150ru - siemens RWF-55.5


Recommended Posts

Доброго времени суток

 

Есть проблема. Проектом предусмотрено удлинение линии RS-485 через изернет. Установлено 2 NPort 5150ru (Pair conn Master/Slave) MoDDus RTU . В качестве приемников/ передатчиков на RS-485 запроектированы Панель оператора Weintek MT8090XE газоанализатор БПС 3И, ПЛК ОВЕН ПР 110  и регулятор температуры Semens RWF 55.5. При подключение на RS-485  Semens RWF 55.5 ложится вся сетка и ни один прибор не отвечает, если Semens RWF 55.5 откинуть то БПС 3И, ПЛК ОВЕН ПР 110  по сети работают. Если убрать  NPort 5150ru и соединить панель Weintek MT8090XE напрямую в сеть  RS-485 ModBus RTU, то все работает (связь пропадает крайне редко и мгновенно восстанавливается). Semens RWF 55.5 можно настраивать только скорость , адрес и Remote detection timer . Пробовали вместо NPort 5150ru ставить преобразователь интерфейсов SINUS LAN, с ним связь работает со всеми устройствами ( правда периодически отваливается и восстанавливается). При подключении NPort 5150ru  только к Semens RWF 55.5 связи тоже нет.

Сеть RS-485 короткая не более 2 метров. Пробовали в МОХА устанавливать перемычку на резистор,  менять network time out, Flash flush, FIFO,  результатов не принесло.

 

Подскажите, где мы затупили, а лучше в какой вкладке изменить настройки

 

Заранее благодарю

Link to comment

Добрый день.

Для начала, неплохо бы конечно схемку, как это всё соединяется. ПОтом, вы пробовали измерять сопротивление интерфейса (при выключенном питании) Siemens RWF 55.5, если проблема в нем? Сколько там?

Link to comment

Добрый день Незнайка

Только добрался до интернета

Файл со схемами подключения прикрепил

Сопротивление интерфейса (при выключенном питании) Siemens RWF 55.5 равно 330 Ом 

Пробовали подключать сопротивление 150 Ом и подключать Siemens RWF 55.5 в начале , в середине линии - результата не принесло.

Заранее благодарю

теплогенератор_.pdf

Link to comment

Добрый день!

330 ом означает, что в устройство впаяно терминальное сопротивление. Значит, в любом случае Siemens RWF 55.5  должен стоять в конце линии. При этом, следует так же проверить сопротивление остальных устройств (возможно, в них тоже есть терминаторы). В NPort можно попробовать включить резисторы подтяжки (включаются джамперами внутри корпуса), скорее всего Siemens сажает линию к нолю из-за слишком малого сопротивления.

Link to comment

Доброго вечера

 

можно поподробней про резисторы подтяжки. Как я понимаю речь идет о джамперах  JP3 и JP4 (Значение по умолчанию – 150 КОм. Замкните джамперы для установки значения 1 КОм.) В какой комбинации и на сколько изменяется уровень сигнала в линии.

 

Заранее благодарю

Link to comment

Добрый вечер

 

Спасибо за совет, помогло

 

А если еще в инструкции прописать прямым текстом, что JP3 и JP4 это подтягивающие резисторы (а не терминальные, которые не рекомендуется выставлять при RS232 чтобы не понижалась скорость передачи) вообще бы NPort цены не было.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...