Guest Ден Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 Есть проблема. Подключаем к NPort 5150 по интерфейсу RS232 теплосчетчики ВКТ-7 фирмы Теплоком. В иструкции написано, что возможно подключение до 5 устройств к одному преобразователю (интерфейсные кабели соединяются параллельно). После запуска ОРС сервера данные идут только с одного устройства. При повторном подключении может подключиться другой счетчик (но опять только один). При увеличении итервала опроса в OPC сервере ситуация не меняется. Кто-нибудь может сказать, теоритически такое подключение (нескольких устройств) к одному порту RS232 возможно или это нереально (каждому счетчику задается свой сетевой номер от 1 до 3). Link to comment
Komantsev Posted January 11, 2009 Share Posted January 11, 2009 Есть проблема. Подключаем к NPort 5150 по интерфейсу RS232 теплосчетчики ВКТ-7 фирмы Теплоком.В иструкции написано, что возможно подключение до 5 устройств к одному преобразователю (интерфейсные кабели соединяются параллельно). После запуска ОРС сервера данные идут только с одного устройства. При повторном подключении может подключиться другой счетчик (но опять только один). При увеличении итервала опроса в OPC сервере ситуация не меняется. Кто-нибудь может сказать, теоритически такое подключение (нескольких устройств) к одному порту RS232 возможно или это нереально (каждому счетчику задается свой сетевой номер от 1 до 3). Здравствуйте, Ден, Честно говоря, мне не верится, что возможно подключение 5 устройств RS-232 к одному порту. Вообще, стандарт RS-232 такого не допускает. Он разработан исключительно для соединений типа "точка-точка". В принципе, у нас был опыт подключения нескольких приемников RS-232 к одному передатчику. Но только по принципу "один передает, остальные слушают". А в Вашем случае, как я понимаю, планируется замкнуть несколько передатчиков на одну линию. Боюсь, что это может давать сбои. А если не скерет, кто советует так подключать? Пробовали ли Вы делать такие подключения на стандартный COM-порт компьютера? Link to comment
Guest Ден Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Здравствуйте, Александр! Спасибо за ответ. А если не скерет, кто советует так подключать? С такой ситуацией столкнулись, потому что следовали рекомендациям по подключению данных счетчиков ВКТ-7 (сайт производителя с программным обеспечением www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=9). В принципе используя программу ВКТ-7 Easy2 подключиться к такому счетчику, входящему в группу можно. Связь устанавливается с одним счетчиком, остальные в это время не отвечают. А вот ОРС сервер - счетчики объединенные в такую группу, с подключением к одному преобразователю, последовательно не опрашивает, хотя в ОРС есть опция период опроса (подписки на параметр). Опрашивается только один, причем если перезапустить ОРС сервер подключение может произойти к другому счетчику. Пробовали ли Вы делать такие подключения на стандартный COM-порт компьютера? Нет. Link to comment
Komantsev Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Здравствуйте, Александр!Спасибо за ответ. А если не скерет, кто советует так подключать? С такой ситуацией столкнулись, потому что следовали рекомендациям по подключению данных счетчиков ВКТ-7 (сайт производителя с программным обеспечением www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=9). В принципе используя программу ВКТ-7 Easy2 подключиться к такому счетчику, входящему в группу можно. Связь устанавливается с одним счетчиком, остальные в это время не отвечают. А вот ОРС сервер - счетчики объединенные в такую группу, с подключением к одному преобразователю, последовательно не опрашивает, хотя в ОРС есть опция период опроса (подписки на параметр). Опрашивается только один, причем если перезапустить ОРС сервер подключение может произойти к другому счетчику. Пробовали ли Вы делать такие подключения на стандартный COM-порт компьютера? Нет. То есть получается, что ВКТ-7 Easy2 опрашивает нормально, а ОРС сервер - цепляет только один счетчик? Странно всё это. Может быть, проблема в программном обеспечении. Действительно, попробуйте подключить группу счетчиков не через NPort, а к стандартному COM-порту компьютера. Изменится ли ситуация? Link to comment
Guest Ден Posted January 19, 2009 Share Posted January 19, 2009 То есть получается, что ВКТ-7 Easy2 опрашивает нормально, а ОРС сервер - цепляет только один счетчик?Странно всё это. Может быть, проблема в программном обеспечении. Действительно, попробуйте подключить группу счетчиков не через NPort, а к стандартному COM-порту компьютера. Изменится ли ситуация? Проблема в программном обеспечении. Связался с фирмой-поставщиком. Программист внес изменения в ОРС сервер. Теперь последовательно опрашиваются три счетчика подключенных параллельно к преобразователю RS232/Ethernet. Вопрос закрыт. Link to comment
Komantsev Posted January 19, 2009 Share Posted January 19, 2009 Проблема в программном обеспечении. Связался с фирмой-поставщиком. Программист внес изменения в ОРС сервер.Теперь последовательно опрашиваются три счетчика подключенных параллельно к преобразователю RS232/Ethernet. Вопрос закрыт. Ден, спасибо за информацию о решении проблемы. Link to comment