Guest Ден

Есть проблема. Подключаем к NPort 5150 по интерфейсу RS232 теплосчетчики ВКТ-7 фирмы Теплоком.

В иструкции написано, что возможно подключение до 5 устройств к одному преобразователю (интерфейсные кабели соединяются параллельно).

После запуска ОРС сервера данные идут только с одного устройства. При повторном подключении может подключиться другой счетчик (но опять только один). При увеличении итервала опроса в OPC сервере ситуация не меняется. Кто-нибудь может сказать, теоритически такое подключение (нескольких устройств) к одному порту RS232 возможно или это нереально (каждому счетчику задается свой сетевой номер от 1 до 3).

Link to comment
Есть проблема. Подключаем к NPort 5150 по интерфейсу RS232 теплосчетчики ВКТ-7 фирмы Теплоком.

В иструкции написано, что возможно подключение до 5 устройств к одному преобразователю (интерфейсные кабели соединяются параллельно).

После запуска ОРС сервера данные идут только с одного устройства. При повторном подключении может подключиться другой счетчик (но опять только один). При увеличении итервала опроса в OPC сервере ситуация не меняется. Кто-нибудь может сказать, теоритически такое подключение (нескольких устройств) к одному порту RS232 возможно или это нереально (каждому счетчику задается свой сетевой номер от 1 до 3).

Здравствуйте, Ден,

 

Честно говоря, мне не верится, что возможно подключение 5 устройств RS-232 к одному порту.

Вообще, стандарт RS-232 такого не допускает. Он разработан исключительно для соединений типа "точка-точка".

В принципе, у нас был опыт подключения нескольких приемников RS-232 к одному передатчику. Но только по принципу "один передает, остальные слушают". А в Вашем случае, как я понимаю, планируется замкнуть несколько передатчиков на одну линию. Боюсь, что это может давать сбои.

 

А если не скерет, кто советует так подключать?

Пробовали ли Вы делать такие подключения на стандартный COM-порт компьютера?

Link to comment

Здравствуйте, Александр!

Спасибо за ответ.

 

А если не скерет, кто советует так подключать?

С такой ситуацией столкнулись, потому что следовали рекомендациям по подключению данных счетчиков ВКТ-7 (сайт производителя с программным обеспечением www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=9). В принципе используя программу ВКТ-7 Easy2 подключиться к такому счетчику, входящему в группу можно. Связь устанавливается с одним счетчиком, остальные в это время не отвечают. А вот ОРС сервер - счетчики объединенные в такую группу, с подключением к одному преобразователю, последовательно не опрашивает, хотя в ОРС есть опция период опроса (подписки на параметр). Опрашивается только один, причем если перезапустить ОРС сервер подключение может произойти к другому счетчику.

 

Пробовали ли Вы делать такие подключения на стандартный COM-порт компьютера?

Нет.

Link to comment
Здравствуйте, Александр!

Спасибо за ответ.

 

А если не скерет, кто советует так подключать?

С такой ситуацией столкнулись, потому что следовали рекомендациям по подключению данных счетчиков ВКТ-7 (сайт производителя с программным обеспечением www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=9). В принципе используя программу ВКТ-7 Easy2 подключиться к такому счетчику, входящему в группу можно. Связь устанавливается с одним счетчиком, остальные в это время не отвечают. А вот ОРС сервер - счетчики объединенные в такую группу, с подключением к одному преобразователю, последовательно не опрашивает, хотя в ОРС есть опция период опроса (подписки на параметр). Опрашивается только один, причем если перезапустить ОРС сервер подключение может произойти к другому счетчику.

 

Пробовали ли Вы делать такие подключения на стандартный COM-порт компьютера?

Нет.

То есть получается, что ВКТ-7 Easy2 опрашивает нормально, а ОРС сервер - цепляет только один счетчик?

Странно всё это. Может быть, проблема в программном обеспечении.

Действительно, попробуйте подключить группу счетчиков не через NPort, а к стандартному COM-порту компьютера. Изменится ли ситуация?

Link to comment
То есть получается, что ВКТ-7 Easy2 опрашивает нормально, а ОРС сервер - цепляет только один счетчик?

Странно всё это. Может быть, проблема в программном обеспечении.

Действительно, попробуйте подключить группу счетчиков не через NPort, а к стандартному COM-порту компьютера. Изменится ли ситуация?

Проблема в программном обеспечении. Связался с фирмой-поставщиком. Программист внес изменения в ОРС сервер.

Теперь последовательно опрашиваются три счетчика подключенных параллельно к преобразователю RS232/Ethernet. Вопрос закрыт.

Link to comment
Проблема в программном обеспечении. Связался с фирмой-поставщиком. Программист внес изменения в ОРС сервер.

Теперь последовательно опрашиваются три счетчика подключенных параллельно к преобразователю RS232/Ethernet. Вопрос закрыт.

Ден, спасибо за информацию о решении проблемы.

Link to comment