Shket Posted January 23, 2009 Share Posted January 23, 2009 Здравствуйте участники и гости форума! Опрашивается оборудование через NPort 5150, используя RS485. С одним устройством, массовым расходомером Micro Motion, проблем нет. Опрос идет без ошибок. А при подключении еще двух устройств появляются ошибки. Может быть есть особенности в подсоединении, согласующие резисторы, например и т.п. Где найти схемы подключения на разные интерфейсы: RS-422/485 при наличии нескольких устройств? Добавлю, что на другой позиции аналогичные устройства (2 шт.) опрашиваются через плату MOXA 132 серии (2 x RS-485/422) Прошу также поделиться документацией на русском языке для NPort 5150. email alexn@plastkard.ru Link to comment
Shket Posted January 26, 2009 Author Share Posted January 26, 2009 Здравствуйте участники и гости форума!Опрашивается оборудование через NPort 5150, используя RS485. С одним устройством, массовым расходомером Micro Motion, проблем нет. Опрос идет без ошибок. А при подключении еще двух устройств появляются ошибки. Может быть есть особенности в подсоединении, согласующие резисторы, например и т.п. Где найти схемы подключения на разные интерфейсы: RS-422/485 при наличии нескольких устройств? Добавлю, что на другой позиции аналогичные устройства (2 шт.) опрашиваются через плату MOXA 132 серии (2 x RS-485/422) Прошу также поделиться документацией на русском языке для NPort 5150. email alexn@plastkard.ru Попробуем изменить вопрос. Сколько устройств можно опросить с помощью одного NPort 5150 по RS-485? Есть какие-то ограничения? Link to comment
Shket Posted January 26, 2009 Author Share Posted January 26, 2009 Все, проблема решена. Не было "земли". Два устройства опрашивали нормально, а при подключении третьего появлялись ошибки. Теперь все работает отлично. ВЫВОД: "ЗАЗЕМЛИ ОБОРУДОВАНИЕ!" пишется большими буквами и вывешивается на всех стенках как плакат!!! Link to comment
Komantsev Posted January 27, 2009 Share Posted January 27, 2009 Все, проблема решена. Не было "земли". Два устройства опрашивали нормально, а при подключении третьего появлялись ошибки. Теперь все работает отлично. ВЫВОД: "ЗАЗЕМЛИ ОБОРУДОВАНИЕ!" пишется большими буквами и вывешивается на всех стенках как плакат!!! Спасибо за сообщения! Будем использовать как наглядную агитацию :-) Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now