Guest Вадим Posted January 29, 2009 Share Posted January 29, 2009 Добрый день. Нужно собрать информацию с 200 MODBUS RTU, на удалённый компьютер с максимальной скоростью. Как лучше это сделать? Возможен ли параллельный сбор информации, при объединении нескольких NPORT через хаб? И вообще оптимальная топология для сетей с большим количеством устройств? Link to comment
Komantsev Posted January 30, 2009 Share Posted January 30, 2009 Добрый день. Нужно собрать информацию с 200 MODBUS RTU, на удалённый компьютер с максимальной скоростью. Как лучше это сделать? Возможен ли параллельный сбор информации, при объединении нескольких NPORT через хаб? И вообще оптимальная топология для сетей с большим количеством устройств? Добрый день, Вадим, Да, можно объединять несколько NPort-серверов через хаб (лучше - через коммутатор). Можно использовать как 200 штук 1-портовых NPort-серверов, так и многопортовые (есть модели с 1, 2, 4, 8, 16 и 32 портами). Многопортовые, конечно же, удобнее и дешевле (при подсчете стоимости одного порта), но если все 200 опрашиваемых Modbus-устройств территориально разнесены друг от друга, то многопортовые NPort'ы вряд ли удастся использовать. В любом случае, в одной сети можно без ограничений комбинировать различные модели. При одновременном опросе большого количества устройств надо обращать внимание на сетевой трафик. Так, трафик при передаче COM-порта через Ethernet будет примерно в 2 раза больше, чем скорость COM-порта. К примеру, если COM-порт работает на 9600 бит/сек, то при передаче через NPort сетевой трафик составит 9600 x 2 = 19200 бит/сек. А если взять 200 опрашиваемых устройств, то 19.2 Кбит/сек * 200 = 3840 Кбит/сек, т.е. примерно 4 Мбит/сек. Так что обычной сети в 100 Мбит/сек будет вполне достаточно. Даже если COM-порты работают на скорости 115.2 Кбит/сек, то требуемая пропускная способность сети будет 50 Мбит/сек. А если учесть, что вряд ли все 200 устройств будут беспрерывно передавать данные, то реальная загрузка сети будет меньше. Link to comment
Guest Евгений Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 Хотелось бы продолжить тему про оптимальную топологию. Интересует следующий вопрос: есть 24 устройства с интерфейсом RS485, будет ли выигрышь во времени опроса устройств если взять NPort с 4 портами RS485 и на каждый порт подключить по 6 устройств? Или время опроса будет такое же если взять NPort с 1 портом RS485 и на него подключить все устройства? Link to comment
Irina Posted February 13, 2009 Share Posted February 13, 2009 Хотелось бы продолжить тему про оптимальную топологию. Интересует следующий вопрос: есть 24 устройства с интерфейсом RS485, будет ли выигрышь во времени опроса устройств если взять NPort с 4 портами RS485 и на каждый порт подключить по 6 устройств? Или время опроса будет такое же если взять NPort с 1 портом RS485 и на него подключить все устройства? Отличие в скорости будет в том случае, если программа может опрашивать параллельно несколько устройств. Тогда с 4-портовым NPort опрос по 4 независимым портам соответственно будет быстрее. Если программа опрашивает устройтва последовательно, то разницы не будет. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now