Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Здравствуйте,

у меня возникла проблема подключения устройства по RS485 2W:

Конфигурация такая:

Mode: RTU Slave Mode

Network:

Name MG-MB3180_7400

Network Configure: Static

IP Adress 192.168.1.254

Netmask 255.255.255.0

Gateway 255.255.255.255

DNS1 0.0.0.0

DNS2 0.0.0.0

Serial:

Port1:

Baudrate 9600

Flow control - None

Parity - None

FIFO - Enabled

Stop Bit - 1

Interface - RS485, 2W

Slave ID Map:

Channel No - 1

Type - Modbus Serial

Definition - PORT1

Slave ID Range (...) - 001-254 <-> 001-254

Modbus:

Initial Delay - 0

Modbus TCP Exception - Enabled

Response Time-out - 1500ms

Кабель:

RS485:

Mgate: Slave:

3(Data+ B) <-> B

4(Data- A) <-> A

5(GND) <-> GND

RS232:

Mgate: Slave:

2(RxD) <-> TxD

3(TxD) <-> RxD

5(GND) <-> GND

 

По RS232 все прекрасно работает, а по RS485 не хочет, в лог в прикрепленном файле.

post-327-1233827831_thumb.jpg

Link to comment
Здравствуйте,

у меня возникла проблема подключения устройства по RS485 2W:

 

По RS232 все прекрасно работает, а по RS485 не хочет, в лог в прикрепленном файле.

Добрый день,

 

Скорее всего, имеет место электрическая несовместимость сигналов RS-485 устройства MGate и подключаемого Вами устройства.

Прежде всего, попробуйте изменить номиналы резисторов Pull Hi/Lo устройства MGate (т.е. замкнуть перемычки JP3 и JP4 на базовой плате устройства). Информация на этот счет - во вложении.

MGate_Pull_Hi_Lo.pdf