said46 Posted May 20, 2009 Share Posted May 20, 2009 Здравствуйте. Подключаем RTU-211 (контроллер фирмы АББ) к SCADA-системе (MicroSCADA). От работы в RealCom Mode отказались из-за особенностей поведения MicroSCADA при обрыве связи (Ethernet). Стали пробовать парный режим. На входе первого NPort (который подлючен к PC) имеем: PC_NETS.EXE IRP_MJ_WRITE RocketPort27 SUCCESS Length 5: 10 1E 3F 5D 16 На выходе второго NPort (подключен к RTU-211) имеем: NPortTest.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 6: 10 1E FD D4 CD F1 Первые два байта совпадают, а вот потом происходит что-то странное. Прошу помощи в настройке. С уважением, Сверчков Александр. Link to comment
said46 Posted May 20, 2009 Author Share Posted May 20, 2009 Проблема решилась. Дело было в том, что в настройках портов NPort четность стояла NONE, а в MicroSCADA и RTU-211 - Even, а в ОС тоже NONE (что и смущало). При прямом соединении в настройках COM-порта в ОС четность видимо изменялась принудительно на EVEN, а вот в парном режиме это не прокатывало. Link to comment