Здравствуйте. Подключаем RTU-211 (контроллер фирмы АББ) к SCADA-системе (MicroSCADA). От работы в RealCom Mode отказались из-за особенностей поведения MicroSCADA при обрыве связи (Ethernet). Стали пробовать парный режим.

На входе первого NPort (который подлючен к PC) имеем:

PC_NETS.EXE	IRP_MJ_WRITE	RocketPort27	SUCCESS	Length 5: 10 1E 3F 5D 16 

На выходе второго NPort (подключен к RTU-211) имеем:

NPortTest.exe	IRP_MJ_READ	Serial0	SUCCESS	Length 6: 10 1E FD D4 CD F1

Первые два байта совпадают, а вот потом происходит что-то странное. Прошу помощи в настройке.

 

С уважением, Сверчков Александр.

Link to comment

Проблема решилась. Дело было в том, что в настройках портов NPort четность стояла NONE, а в MicroSCADA и RTU-211 - Even, а в ОС тоже NONE (что и смущало). При прямом соединении в настройках COM-порта в ОС четность видимо изменялась принудительно на EVEN, а вот в парном режиме это не прокатывало.