Recommended Posts

Guest Radik

MGate 3180. Можно настроить IP адресс, но невозможно настроить порт. в связи с этим возник вопрос какой порт по умолчанию в MGate 3180. с прибором у которого порт 500 не могу настроить соединение.

Link to comment
MGate 3180. Можно настроить IP адресс, но невозможно настроить порт. в связи с этим возник вопрос какой порт по умолчанию в MGate 3180. с прибором у которого порт 500 не могу настроить соединение.

Здравствуйте, Радик,

Порт для протокола Modbus/TCP по умолчанию - 502.

Если у Вас в сети Master находится со стороны TCP (т.е. MGate работает как TCP Slave), то к преобразователю MGate нужно обращаться только по порту 502.

Если же Master находится со стороны RS-232/485 (т.е. MGate работает как TCP Master, опрашивая сетевые Modbus-контроллеры), то Вы можете указывать TCP-порт опрашиваемого устройства при настройке MGate во вкладке Slave ID Map.