radiotik Posted June 19, 2009 Share Posted June 19, 2009 Доброго времени суток! Есть проблема по задействованию интерфейсов RS-232 и RS-485. Схема реализована таким образом: Счетчики энергии подключены к 485-му интерфейсу. И считывание данных на ПК диспетчера работает через локальную сеть отлично. Но есть необходимость данные счетчиков также передавать через GSM-модем. Он подключен на RS-232. Порт 2 на Nport включен как "RS-485 2 wire" с режимом "TCP Server mode" Так вот, каким образом возможно сделать так, чтоб данные 485 интерфеса (Порт 2) передавались и через LAN и через RS-232(Порт 1)? Как сконфигурировать NPort 5230 для этого? Буду благодарен за ответ. Link to comment
Komantsev Posted June 24, 2009 Share Posted June 24, 2009 Доброго времени суток!Есть проблема по задействованию интерфейсов RS-232 и RS-485. Схема реализована таким образом: Счетчики энергии подключены к 485-му интерфейсу. И считывание данных на ПК диспетчера работает через локальную сеть отлично. Но есть необходимость данные счетчиков также передавать через GSM-модем. Он подключен на RS-232. Порт 2 на Nport включен как "RS-485 2 wire" с режимом "TCP Server mode" Так вот, каким образом возможно сделать так, чтоб данные 485 интерфеса (Порт 2) передавались и через LAN и через RS-232(Порт 1)? Как сконфигурировать NPort 5230 для этого? Буду благодарен за ответ. Добрый день, Да, можно так сделать. Применялось неоднократно. Для этого нужно: 1. В Port2 поставить параметр Max. Connection = 2 (чтобы одновременно соединяться с ПК и с Модемом). 2. На Port1 настроить режим TCP Client. В поле Destanation Address указать IP-адрес самого же NPort'а и TCP-порт второго порта (чтобы порт-клиент связывался с портом-сервером). Вот, примерно так. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now