Доброго времени суток!

Есть проблема по задействованию интерфейсов RS-232 и RS-485.

Схема реализована таким образом:

t284617_1.jpg

 

Счетчики энергии подключены к 485-му интерфейсу. И считывание данных на ПК диспетчера работает через локальную сеть отлично. Но есть необходимость данные счетчиков также передавать через GSM-модем. Он подключен на RS-232.

Порт 2 на Nport включен как "RS-485 2 wire" с режимом "TCP Server mode"

 

Так вот, каким образом возможно сделать так, чтоб данные 485 интерфеса (Порт 2) передавались и через LAN и через RS-232(Порт 1)? Как сконфигурировать NPort 5230 для этого?

 

Буду благодарен за ответ.

Link to comment
Доброго времени суток!

Есть проблема по задействованию интерфейсов RS-232 и RS-485.

Схема реализована таким образом:

t284617_1.jpg

 

Счетчики энергии подключены к 485-му интерфейсу. И считывание данных на ПК диспетчера работает через локальную сеть отлично. Но есть необходимость данные счетчиков также передавать через GSM-модем. Он подключен на RS-232.

Порт 2 на Nport включен как "RS-485 2 wire" с режимом "TCP Server mode"

 

Так вот, каким образом возможно сделать так, чтоб данные 485 интерфеса (Порт 2) передавались и через LAN и через RS-232(Порт 1)? Как сконфигурировать NPort 5230 для этого?

 

Буду благодарен за ответ.

Добрый день,

 

Да, можно так сделать. Применялось неоднократно.

Для этого нужно:

1. В Port2 поставить параметр Max. Connection = 2 (чтобы одновременно соединяться с ПК и с Модемом).

2. На Port1 настроить режим TCP Client. В поле Destanation Address указать IP-адрес самого же NPort'а и TCP-порт второго порта (чтобы порт-клиент связывался с портом-сервером).

Вот, примерно так.