trnsio A52/53 нет соединения - помогите?


Recommended Posts

Добрый день!

Прибрел прибор Эхо-Р-02 с RS-485 пару месяцев назад.

Поставили, работает исправно, тьфу-тьфу. Но немогу считывать данные с компа. В комплекте был приобретен конвертор MOXA Transio A52/53.

Все сделал по инструкциям: с ППИ выходы 1,2,3 соединил с контактами 5,2,1 соответственно терминального блока конвертера посредством кабеля "витая пара" в оплетке", выход RS-232 подсоединил на COM1 ПК приложенным кабелем.

все установки 485 и конвертера по умолчанию, при вызове текущих показаний, архива и установки времени пишет - "соединение не установлено".

Далее пробовал: на контакты 2,3 ставил резистор 120 Ом, менял параметры RS-485, переключал контактыSW-1 SW-2 на конвертере - ничего не меняется. При запросе на мгновение загораются индикаторы TxD,RxD,RTS (CTS&PWR горят постоянно) но соединения нет.

Соединиться по выводу 10-pin RJ45Jack не пробовал, не могу найти разъем с 10-pin, в продаже только 8пин (продавцы крутят у виска)

Длина проводов от ПК до конвертера и от комвертера до ППИ по 1,5м.

Система windows XP, СОМ1 подключен.

Помогите установить связь?

Link to comment
Добрый день!

Прибрел прибор Эхо-Р-02 с RS-485 пару месяцев назад.

Поставили, работает исправно, тьфу-тьфу. Но немогу считывать данные с компа. В комплекте был приобретен конвертор MOXA Transio A52/53.

Все сделал по инструкциям: с ППИ выходы 1,2,3 соединил с контактами 5,2,1 соответственно терминального блока конвертера посредством кабеля "витая пара" в оплетке", выход RS-232 подсоединил на COM1 ПК приложенным кабелем.

все установки 485 и конвертера по умолчанию, при вызове текущих показаний, архива и установки времени пишет - "соединение не установлено".

Далее пробовал: на контакты 2,3 ставил резистор 120 Ом, менял параметры RS-485, переключал контактыSW-1 SW-2 на конвертере - ничего не меняется. При запросе на мгновение загораются индикаторы TxD,RxD,RTS (CTS&PWR горят постоянно) но соединения нет.

Соединиться по выводу 10-pin RJ45Jack не пробовал, не могу найти разъем с 10-pin, в продаже только 8пин (продавцы крутят у виска)

Длина проводов от ПК до конвертера и от комвертера до ППИ по 1,5м.

Система windows XP, СОМ1 подключен.

Помогите установить связь?

Владимир,

Судя по описанию, Вы всё делаете правильно. Переключатель SW1 надо установить в режим 485, переключатель SW2 - в ADDC.

При передаче данных индикаторы, действительно, должны помаргивать непосредственно в момент передачи. В остальное время они должны быть потушены.

Бывает, что при подключении линии RS-485 ошибочно меняют местами сигналы + и -. Попробуйте на клеммном блоке (RS-485) поменять местами контакты 1 и 2.

Link to comment
Guest Гость_Владимир Шемшадов_*
Владимир,

Судя по описанию, Вы всё делаете правильно. Переключатель SW1 надо установить в режим 485, переключатель SW2 - в ADDC.

При передаче данных индикаторы, действительно, должны помаргивать непосредственно в момент передачи. В остальное время они должны быть потушены.

Бывает, что при подключении линии RS-485 ошибочно меняют местами сигналы + и -. Попробуйте на клеммном блоке (RS-485) поменять местами контакты 1 и 2.

Спасибо, уже разобрались, так оно и было, в Российских приборах А это В, а В это А -пояснили производители. ЛОГИКА - наука сильная!

Link to comment
  • 6 months later...

Здравствуйте! счетчик а1800 (RS-485 4-х проводн.) подключен к Nport 5130 (внутренний канал связи) и параллельно к A53 потом в модем Siemens mc35i. Внутренний канал связи работает исправно. С модемом mc35i соединяется, а дальше не хочет.

 

подключение:

счетчик------ A53

Rx+ ------- Tx+

Rx- ------- Tx-

Tx+ ------- Rx+

Tx- ------- Rx-

 

Так как родной кабель RJ45 - DB9 female идет для DTE устройств, то перепаял в переходнике DB9 контакты (поменял местами 2-3,4-6,7-8) так же сигнал DCD (по инструкции 1-й контакт RJ45) у меня был в 10-м контакте RJ45 - поменял (разрезал провод и скрутил 1-й контакт RJ с 1-м контактом DB9 :rolleyes: ). Остальные соответствуют мануалу.

 

A53 (RJ45)..........mc35i (DB9 female БЫЛО)..........mc35i (DB9 male СДЕЛАЛ)

1 DCD..................1 DCD......................................1 DCD

2 DTR...................6 DSR......................................4 DSR

3 CTS....................7 RTS......................................8 RTS

5 RxD....................3 TxD......................................2 TxD

6 TxD....................2 RxD......................................3 RxD

7 GND....................5 GND.....................................5 GND

8 RTS......................8 CTS.....................................7 CTS

9 DSR......................4 DTR.....................................6 DTR

 

 

Перемычки на RS-422 и на RTS

 

горит RTS

 

Подскажите где ошибка?

Link to comment
Здравствуйте! счетчик а1800 (RS-485 4-х проводн.) подключен к Nport 5130 (внутренний канал связи) и параллельно к A53 потом в модем Siemens mc35i. Внутренний канал связи работает исправно. С модемом mc35i соединяется, а дальше не хочет.

 

подключение:

счетчик------ A53

Rx+ ------- Tx+

Rx- ------- Tx-

Tx+ ------- Rx+

Tx- ------- Rx-

 

Так как родной кабель RJ45 - DB9 female идет для DTE устройств, то перепаял в переходнике DB9 контакты (поменял местами 2-3,4-6,7-8) так же сигнал DCD (по инструкции 1-й контакт RJ45) у меня был в 10-м контакте RJ45 - поменял (разрезал провод и скрутил 1-й контакт RJ с 1-м контактом DB9 :rolleyes: ). Остальные соответствуют мануалу.

 

A53 (RJ45)..........mc35i (DB9 female БЫЛО)..........mc35i (DB9 male СДЕЛАЛ)

1 DCD..................1 DCD......................................1 DCD

2 DTR...................6 DSR......................................4 DSR

3 CTS....................7 RTS......................................8 RTS

5 RxD....................3 TxD......................................2 TxD

6 TxD....................2 RxD......................................3 RxD

7 GND....................5 GND.....................................5 GND

8 RTS......................8 CTS.....................................7 CTS

9 DSR......................4 DTR.....................................6 DTR

 

 

Перемычки на RS-422 и на RTS

 

горит RTS

 

Подскажите где ошибка?

Добрый день.

В личку выслал Вам инструкцию. Проверьте распайку, похоже всё-таки с ней напутали.