Recommended Posts

Приобретены две платы расширения МОХА СР-114S, система на компе WinXP. На плате 4 порта , 3 и 4 нормально работают как 485, 1 и 2 переключаем по инструкции джампиками и перемычками с 232 на 485, нет ответа от устройств по этим портам по 485. По 232 порты 1 и 2 работают нормально. Установлен драйвер версии 1.17. Как исправить положение?

Link to comment
Приобретены две платы расширения МОХА СР-114S, система на компе WinXP. На плате 4 порта , 3 и 4 нормально работают как 485, 1 и 2 переключаем по инструкции джампиками и перемычками с 232 на 485, нет ответа от устройств по этим портам по 485. По 232 порты 1 и 2 работают нормально. Установлен драйвер версии 1.17. Как исправить положение?

Здравствуйте, Сергей,

 

Для перевода портов 1 и 2 в режим RS-422/485 достаточно переключить большие джамперы на плате. Распайка сигналов этих портов будет такая же, как и у портов 3, 4.

Драйвер у Вас правильный, последний. Но, на самом деле, драйвер здесь не причем. Переключение между интерфейсами происходит именно аппаратно.

 

Подскажите, проблема наблюдается только на одной плате или на обеих?

Link to comment

Здравствуйте Александр!

Обнаружено несоответствие распайки разъема DB37 для RS-485 в печатной версии инструкции User Manual CP-114 Oct.2001 (2nd Edition) и версии Fifth Edition, June 2008 из интернета. Хотели бы уточнить правильность распайки

во второй версии инструкции Pin 33 -> Data1+B

Pin 19 -> Data0+B

в пятой версии инструкции Pin 14 -> Data1+B

Pin 11 -> Data0+B.

И еще вопрос

Соответствует ли обозначение -A и +B фирмы MOXA общепринятому стандарту RS-485-A и RS-485-B.

Link to comment
Здравствуйте Александр!

Обнаружено несоответствие распайки разъема DB37 для RS-485 в печатной версии инструкции User Manual CP-114 Oct.2001 (2nd Edition) и версии Fifth Edition, June 2008 из интернета. Хотели бы уточнить правильность распайки

во второй версии инструкции Pin 33 -> Data1+B

Pin 19 -> Data0+B

в пятой версии инструкции Pin 14 -> Data1+B

Pin 11 -> Data0+B.

И еще вопрос

Соответствует ли обозначение -A и +B фирмы MOXA общепринятому стандарту RS-485-A и RS-485-B.

Здравствуйте, Сергей,

 

Правильной является более свежая инструкция. На старую не смотрите, там ошибка.

 

Честно говоря, я думал, что Вы подключаетесь не напрямую к разъему DB37, а через разветвительные кабели на разъемы DB9. При подключении к этим кабелям всё происходит нормально, без ошибок.

 

Что касается обозначений A и B – лучше на них не смотрите. Некоторые обозначают буквой А положительный полюс, некоторые – отрицательный. Лучше подключайте «+» к «+», и «-» к «-».