Jump to content
Форум по продукции MOXA

Проблема с парным режимом NPort 5150RU


Recommended Posts

Имеется проблема с парным подключением (пробросом RS-232 через Ethernet)  на двух Nport 5150RU. Не видят друг друга ПК и устройство.

Схема: ПК---(RS232)---NPort---(Ethernet)---NPort---(RS232)---Устройство.

Настраивалось по руководству... при этом в режиме RealCOM проблем нет с подключением к устройству нет.

"Устройство" - ИБП APC серии смарт или любое другое, поведение одинаковое.

При этом два NPort 5150 без приставки RU работают без проблем во всех режимах.

Кто нибудь сталкивался?

 

Link to comment

Добрый день. На вкладке Monitor - Async что показывают счётчики переданных и отправленных байтов? Проанализируйте их показания на рабочей и нерабочей паре. На каком то из устройств что то должно отличаться.

Link to comment

Здравствуйте. Вкладка Монитор показывает в обоих случаях нормальную картину. На одном конце TxCnt=836, RxCnt=651, на другом зеркально TxCnt=651, RxCnt=836. т.е. потерь нет.

Наблюдаются искажения:

Если слушать напрямую то что передаются с ПК... 5 посылок.2020-04-09_15-19-42.thumb.png.fb993ba00ed7912390e0aa7c6f68ea6d.png

А если слушать через пару NPort 5150 приходит вот что:2020-04-09_15-20-40.thumb.png.9e8d390725ddbdf2869d5aa24e25b8d4.png

 

Пока нет доступа к рабочей паре. На дистанционную работу перевели(.

 

Link to comment

Ясно. Разорвите пару. Скачайте PComm Terminal https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip . Переведите ближний к ПК NPort в режим TCP Server. В PComm выберите режим TCP -> Client и соединитесь с NPort у ПК (TCP порт по умолчанию 4001). Переведите режим отображения в HEX и проверьте, будут ли получаемые данные совпадать с теми, что на вашей первой картинке.

Link to comment

Сделали. С первой не совпадает, а со второй да. Странно.. При наблюдении в терминале ближнего к ПК NPort, и режиме TCP, и в режиме RealCOM наблюдаем вторую картинку, но в RealCOM связь с устройством появляется. А при создании пары любого вида (TCP, Pair Conn., UDP) не работает.

Link to comment

Тогда в режиме RealCOM (когда работает) откройте Monitor ->  Async Settings и посмотрите, с какими параметрами работает последовательная линия. Думаю, где то у вас Serial settings неверно настроены.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...