nic_zz Posted April 8, 2020 Share Posted April 8, 2020 Имеется проблема с парным подключением (пробросом RS-232 через Ethernet) на двух Nport 5150RU. Не видят друг друга ПК и устройство. Схема: ПК---(RS232)---NPort---(Ethernet)---NPort---(RS232)---Устройство. Настраивалось по руководству... при этом в режиме RealCOM проблем нет с подключением к устройству нет. "Устройство" - ИБП APC серии смарт или любое другое, поведение одинаковое. При этом два NPort 5150 без приставки RU работают без проблем во всех режимах. Кто нибудь сталкивался? Link to comment
Знайка Posted April 8, 2020 Share Posted April 8, 2020 Добрый день. На вкладке Monitor - Async что показывают счётчики переданных и отправленных байтов? Проанализируйте их показания на рабочей и нерабочей паре. На каком то из устройств что то должно отличаться. Link to comment
nic_zz Posted April 9, 2020 Author Share Posted April 9, 2020 Здравствуйте. Вкладка Монитор показывает в обоих случаях нормальную картину. На одном конце TxCnt=836, RxCnt=651, на другом зеркально TxCnt=651, RxCnt=836. т.е. потерь нет. Наблюдаются искажения: Если слушать напрямую то что передаются с ПК... 5 посылок. А если слушать через пару NPort 5150 приходит вот что: Пока нет доступа к рабочей паре. На дистанционную работу перевели(. Link to comment
Знайка Posted April 9, 2020 Share Posted April 9, 2020 Ясно. Разорвите пару. Скачайте PComm Terminal https://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip . Переведите ближний к ПК NPort в режим TCP Server. В PComm выберите режим TCP -> Client и соединитесь с NPort у ПК (TCP порт по умолчанию 4001). Переведите режим отображения в HEX и проверьте, будут ли получаемые данные совпадать с теми, что на вашей первой картинке. Link to comment
nic_zz Posted April 9, 2020 Author Share Posted April 9, 2020 Сделали. С первой не совпадает, а со второй да. Странно.. При наблюдении в терминале ближнего к ПК NPort, и режиме TCP, и в режиме RealCOM наблюдаем вторую картинку, но в RealCOM связь с устройством появляется. А при создании пары любого вида (TCP, Pair Conn., UDP) не работает. Link to comment
Знайка Posted April 9, 2020 Share Posted April 9, 2020 Тогда в режиме RealCOM (когда работает) откройте Monitor -> Async Settings и посмотрите, с какими параметрами работает последовательная линия. Думаю, где то у вас Serial settings неверно настроены. Link to comment
nic_zz Posted April 9, 2020 Author Share Posted April 9, 2020 Спасибо. Все заработало. Проверку на четность упускал из виду. Link to comment