Generalo Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Добрый день. Есть коммутатор EDS-205, объединяющий в сеть ПЛК, панель оператора HMI, преобразователь частоты, и мой ноутбук. Проблема в том, что определенные написанные мной программы из среды программирования не хотят загружаться в ПЛК через EDS-205. Т.е. связь с ПЛК есть, начинается загрузка и в определенном месте загрузка "встает", далее выдается ошибка о потере связи. Если при этом подключить провод от ноута к ПЛК напрямую - программа спокойно загружается. Если использовать самый дешевый настольный коммутатор за 400 руб. - программа загружается. Т.е проблема в EDS-205. Какие-то программы через него можно загрузить, а какие-то нет. Сейчас он просто висит на дин-рейке, а в качестве коммутатора использую старенький роутер. В чем может быть проблема? Link to comment
Знайка Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Добрый день. Какое то очень необычное поведение. Тут надо разбираться подробнее. Вы можете описать, какие механизмы используются при загрузке программ? Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Не знаю какие механизмы используются. Работаю через GX Work 3 - среда программирования для контроллеров Mitsubishi Electric. Ниже привел 2 скриншота: на первом: проверка связи с ПЛК, на втором: процесс загрузки компилированной программы в ПЛК и собственно ошибка. Link to comment
Знайка Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Какие IP адреса у контроллера и компьютера? Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 192.168.0.250 и 192.168.0.124. Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 255.255.255.0 у обоих устройств. Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 С такими же настройками заливаю другую программу через EDS-205 и все проходит успешно. Link to comment
Знайка Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Я вижу у вас Wi-Fi включен. Какой там адрес на интерфейсе? Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Можно расшифровать вопрос? Какой адрес выдал DHCP роутера моему ноуту? Или что Вы имели ввиду? Если что, ноут подключен к EDS-205 по проводу...) Link to comment
Знайка Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Будет ли воспроизводиться обрыв связи с отключённым Wi-Fi? Link to comment
Знайка Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 А что за модель коммутатора за 400 руб? Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Любой дешевый коммутатор, тестил со всем, до чего смог дотянуться, чтобы понять где проблема. Примерно такие, как на скриншотах. Link to comment
Generalo Posted April 22, 2021 Author Share Posted April 22, 2021 Также протестировал 2 роутера как с проводом, так по Wi-Fi. Все работает. 2 скриншота специально сейчас сделал: в процессе и результат. Link to comment
Знайка Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Из очевидных отличий - оба приведённых Вами модели коммутаторов поддерживают jumbo кадры, в отличие от EDS-205. Соответственно вопрос - обмениваются ли Ваша среда разработки с ПЛК кадрами с размером MTU большим, чем 1500 байт? Link to comment
Generalo Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 16 hours ago, Знайка said: Из очевидных отличий - оба приведённых Вами модели коммутаторов поддерживают jumbo кадры, в отличие от EDS-205. Соответственно вопрос - обмениваются ли Ваша среда разработки с ПЛК кадрами с размером MTU большим, чем 1500 байт? Добрый день. По телефону не смог уточнить у представительства Mitsubishi Electric в России. Поэтому отправил запрос. Link to comment
Generalo Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 Немного протестировал с программой, которую пытаюсь загрузить в ПЛК через EDS-205. Начал сокращать программу, и пытаться загрузить в ПЛК. Через какое-то время программа успешно загрузилась. Вернул все обратно и удалил только последний перед успехом фрагмент, и снова неудача. Link to comment
Generalo Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 16 hours ago, Знайка said: Из очевидных отличий - оба приведённых Вами модели коммутаторов поддерживают jumbo кадры, в отличие от EDS-205. Соответственно вопрос - обмениваются ли Ваша среда разработки с ПЛК кадрами с размером MTU большим, чем 1500 байт? Если стандартный MTU для ethernet 1500, то среда разработки может ее превышать? Link to comment
Знайка Posted April 23, 2021 Share Posted April 23, 2021 1 hour ago, Generalo said: Если стандартный MTU для ethernet 1500, то среда разработки может ее превышать? https://ru.wikipedia.org/wiki/Jumbo-кадр Link to comment
Generalo Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 Доп.информация: Я попробовал на win 10 home и на win 10 pro. На обоих не загрузилось. Однако, у коллег в Москве получилось на win 10 pro эту же программу загрузить через EDS-205. Осталось понять в чем проблема у меня в ноутах. Link to comment
Знайка Posted April 23, 2021 Share Posted April 23, 2021 Патч-корд от разных ноутбуков до коммутатора идёт тоже разный, или каждый раз один и тот же? Link to comment
Generalo Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 До этого пробовал разные. Могу еще раз проверить все варианты патч-кордов, которые у меня есть. Link to comment
Generalo Posted April 23, 2021 Author Share Posted April 23, 2021 И так, 2 ноутбука и 5 разных патч-кордов. Каждый ноут смог записать программу в ПЛК ровно 1 раз, но с разными патч-кордами. При этом повторить успех не смогли, сколько бы я не пробовал. Пробовал чистить память ПЛК, перезагружать и тд.... Link to comment
Знайка Posted April 23, 2021 Share Posted April 23, 2021 Я так думаю, что дл я начала стоит попробовать поотключать все антивирусы, межсетевые экраны и прочие охранные программы. Link to comment