atemix Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Добрый день. Семь EDS-G512E-8PoE в кольце TRv2. В течение недели 5 из 7 коммутаторов стали недоступны для управления, управляющий IP не доступен. Пользовательский трафик в вланах через коммутаторы проходит нормально, сами коммутаторы работают корректно. С доступных мокс "недоступных" соседей видно через lldp. На шлюзе сети (cisco) в арпе моксы видны. В последних логах от сбойных коммутаторов ничего нет. Попробовали прошить на V6.2 build 20080519, не помогло. Ситуация повторная, наблюдаются аналогичные проблему и в других участках сети. Перезагрузка моксы помогает, но в данный момент нет возможности, так как работают критичные сервисы. Что можно предпринять? Link to comment
Знайка Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Добрый день. Какие сервисы становятся недоступны? Web консоль? Icmp? SNMP? SSH? Link to comment
atemix Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Ни пинг, ни веб, ни snmp/telnet/ssh. L3 недоступен полностью. Link to comment
Знайка Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Как себя при этом ведёт последовательная консоль? Link to comment
atemix Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Через консоль подключение работает, как-будто все в порядке. Оборудование установлено в сложнодоступных местах - нет возможности "сбегать" подключиться к ним кабелем. Link to comment
Знайка Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Если вы видите lldp, значит management plane работает. Ну и собственно последовательную консоль он же и обслуживает, как и сам Turbo Ring. Значит, проблема с IP. Что будет, если включиться в "молчащий" коммутатор напрямую, минуя шлюз? В management интерфейс, естественно? Link to comment
atemix Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Напрямую, минуя шлюз? Изнутри сети управления? Напрямую кабелем в порт моксы в влане управление? Так тоже не работает, IP-адрес не отвечает. Подключение через usb-management работает, консоль отвечает. Link to comment
Знайка Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Что будет, если подключившись консолью к коммутатору попробовать сделать ping до шлюза? Link to comment
atemix Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Не пробовали такой вариант, к сожалению Link to comment
Знайка Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Надо попробовать. Ещё вопрос: при подключении ноутбука "напрямую" в management vlan на нам arp запись для коммутатора появляется? Link to comment
atemix Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Будем пробовать, спасибо Link to comment
Знайка Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Когда будете подключать ноутбук в management vlan так же имеет смысл посмотреть работу arp, wireshark'ом, например, будет ли отвечать коммутатор на arp-запросы от ноутбука и наоборот, будет ли от отправлять свои. Link to comment
atemix Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 С другой стороны, если бы были проблемы в арпе, разве остальные вланы корректно работали, весь l2 ведь падал бы? Link to comment