perunov Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 Добрый день! Решили заменить старые преобразователи ЕКОН 134 на МОХА 5232. Всего 5 конверторов, при подключении последнего возникла проблема. Порт 1 опрашивает только часть устройств, т.е. 3 из 15, причём порт 2 работает нормально. Подключаю обратно ЕКОН 134, всё опрашивается хорошо, возвращаю МОХА, опять только 3 из 15. Подскажите пожалуйста почему такое возможно, куда копать? С уважением, Дмитрий. Link to comment
Знайка Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 Добрый день! Скорее всего вам поможет схема с так называемыми "резисторами подтяжки". Попробуйте поэкспериментировать в этом направлении. Link to comment
perunov Posted August 26, 2021 Author Share Posted August 26, 2021 Добрый день. Оказалась проблема именно в построении сети. Участок очень длинный. В итоге поставили два резистора по 120 Ом в начале и в конце, всё заработало хорошо! Спасибо за совет! Link to comment
Recommended Posts