MaxVasilev Posted March 15, 2022 Share Posted March 15, 2022 Подскажите может кто сталкивался с моей проблемой? Прописал виртуальные порты Moxa с 10 по 26 в ПК. Подключил разъем RJ45 232 Moxa к терминалу релейной защиты "Сириус" через com порт RS232. При опросе программой "Старт-3" не могу найти объект. Скорость порта Moxa 9600б/с, порта "Сириуса 19200б/с. Настройки в Моxa выставил согласно инструкции. "Старт-3" согласно уставок в "Сириусе". Перепробовал различные уставки в Moxa. И еще вопрос, можно подключиться к RS485 "Cириуса" через преобразователь max485? Спасибо! Link to comment
Знайка Posted March 15, 2022 Share Posted March 15, 2022 Добрый день. Судя по статье https://isup.ru/articles/2/461/ должно бы работать. Link to comment
MaxVasilev Posted March 16, 2022 Author Share Posted March 16, 2022 Спасибо! Но у меня установлена программа NPortAdminictrator-Configurator именно к ней вопрос. Можно ли связаться с "Сириусом" , ведь протокол обмена данными MOBUS, а в программе нет таких уставок протокола? Порты открыл "Стартом" и дальше тишина. Link to comment
Знайка Posted March 16, 2022 Share Posted March 16, 2022 NPort Administrator предназначена, по большому счёту, для создания коммуникационных объектов в Windows (COM портов), к ней невозможно применять требования по поддержке Modbus или установлению связи с кем то, она просто не для этого сделана. Link to comment
MaxVasilev Posted March 16, 2022 Author Share Posted March 16, 2022 Понятно. А каким образом я смогу связаться (опросить) терминал РЗА "Сириус" через прогу "Старт-3"? возможно ли это сделать? Link to comment
Знайка Posted March 16, 2022 Share Posted March 16, 2022 Я так понимаю, что это зависит от модели терминала Link to comment
AlexiO Posted June 3, 2023 Share Posted June 3, 2023 Добрый день! Хочу продолжить эту тему. Подключаемся к этому оборудованию аналогичным способом, только по RS485 через NPORT5150 - обмена нет. Подключаемся напрямую - все отлично. При подключении осциллографа после MOXA - сигнал всего 3-3,2В. При прямом подключении 4.5-4.7В. Перестановка джамперов ничего принципиально не меняет. Почему такой слабый сигнал? Что можно сделать с выходным сигналом MOXA? Link to comment
Знайка Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 Добрый день! Что значит "сигнал всего 3-3,2В"? Как измеряете? Можно ли фото осцилограммки? Само по себе указание потенциала ни о чём не говорит, важен размах амплитуды между + и -. Link to comment
AlexiO Posted June 5, 2023 Share Posted June 5, 2023 Хорошо, сделаю снимки с осцилографа Link to comment
Знайка Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 И точки подключения щупов укажите, пожалуйста. Link to comment
AlexiO Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 Итак, сегодня посмотрели сигнал снова. Подключали щупы осциллографа на провода прямо перед клеммной колодкой Сириуса, но сегодня еще земли объединили, поэтому форма сигнала стала отличаться от описанной мной ранее. Все собираем "на столе", провода короткие. Для теста сначала используем преобразователь интерфейсов Меркурий-221 (USB-RS485), затем MOXA NPort 5150 в режиме RealCOM. Запрос всегда отправляем один и тот же через программу теста связи, протокол обмена - Modbus RTU. Форма сигнала при использовании Меркурий-221 (обмен происходит, устройство отвечает корректно). Link to comment
AlexiO Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 МОХА без джамперов (устройство не отвечает, обмена нет). Установка джамперов подтягивает уровень в состоянии покоя к +4В, но обмена все-равно нет. Link to comment
AlexiO Posted June 6, 2023 Share Posted June 6, 2023 Видно что в начале и конце форма сигнала отличается (наверное в этом и основная проблема). При использовании Меркурия-221 используем согласующий резистор на 120 Ом. С МОХА резистор не используем, т.к. сигнал начинает колебаться около 0 и форма становится больше на кардиограмму похожей. Вот и вопрос - почему так? Попробовали опросить несколько разных устройств (Diris А41, ПЛК ZelioLOGIK) - нет обмена. Link to comment
Знайка Posted June 7, 2023 Share Posted June 7, 2023 Ну, как по мне, так на обоих картинках с точки зрения физики сигнал прямо идеальный, я, во всяком случае, не вижу, к чему бы придраться. Меня смущает разница в наличии последнего бита, вот этого: на верхней картинке, и отсутствие его на нижней. Можно ли определить, относится ли он к запросу, или это начала ответа? Link to comment
AlexiO Posted June 7, 2023 Share Posted June 7, 2023 Это запросы и это стартовый бит. Может в настройках передачи NPorta это как-то настраивается? Link to comment
Знайка Posted June 7, 2023 Share Posted June 7, 2023 Это стартовый бит ответа? Нет, разумеется в настройках NPort это никак не настраивается. Link to comment
Знайка Posted June 7, 2023 Share Posted June 7, 2023 Стартовый бит запроса находится в противоположной стороне. Осциллограмма читается с права налево Link to comment
AlexiO Posted June 7, 2023 Share Posted June 7, 2023 С этим согласен, но все равно сигнал так сформирован именно NPort Link to comment
Знайка Posted June 7, 2023 Share Posted June 7, 2023 Прикрепите, пожалуйста, точно такою же картинку осциллограммы с запросом от NPort без подключения (физически) ведомого устройства Link to comment
AlexiO Posted June 8, 2023 Share Posted June 8, 2023 В общем сегодня удалось победить проблему обмена. Публикую только для того, чтобы кто-то мог воспользоваться моим опытом. Не знаю с чем это связано (производитель ли ошибся или СОМ-порт у всех разный), но в руководстве предлагается следующая схема подключения для RS485: Используя данные указания ничего не работает!!!! (что вполне естественно, так как линия получения ответа RxD не задействована). Подключили по схеме "здорового человека" и все сразу заработало: Натыкался на форумах на информацию об ошибках в руководстве, но никакой конкретики. Надеюсь кому-то поможет. Link to comment