Jump to content
Форум по продукции MOXA

CN2650 проброс RS-232 по Ethernet


Recommended Posts

Добрый день!

На текущий момент реализована следующая схема включения:

Устройство---Rs-232---модем---модем---Rs-232---Moxa Cn 2650---Ethernet---Scada Server

Задача избавиться от модемов (ввиду наличия LAN) и реализовать следующую схему включения:

Устройство ---Rs-232--- Moxa NPort 5110 ---Ethernet--- Moxa CN2650 ---Ethernet--- Scada Server

Подскажите  пож. конфигурация NPort 5110(TCP Client+Serial Parameters)  и  CN2650(TCP Server) , будет работать. Спасибо

 

Link to comment

Добрый день. Какая то сложная конструкция, зачем? Не проще переставить CN2650 на сторону Устройства, или, если это невозможно, использовать NPort 5110 в режиме RealCOM?

Link to comment

Устройство не одно, их много и расположены территориально в разных местах. СN2650 точка агрегации. По требованию производителя аппаратно-программного комплекса, вносить изменния в узел агрегации CN2650 запрещено.

Link to comment

Вашу схему реализовать можно, один порт сделаете TCP Server, на него будете принимать данные с удаленных устройств, между ним и соседним портом установите физическую перемычку (нуль-модем), соседний порт в режим RealCOM и с него будете забирать данные в SCADA. Такая вот будет точка агрегации.

Link to comment

Если сделать вот такой вариант:

Устройство---Rs-232---Nport 5110---Ethernet---Nport 5110---Rs-232---Moxa Cn 2650---Ethernet---Scada Server

Nport 5110: парного соединения, CN650 TCP Server. Работать будет?

Link to comment

В теории да. На практике - надо проверять, насколько протокол устойчив к задержкам и к возможной фрагментации посылок.

Link to comment
  • 1 month later...

ПК---Ethernet---Moxa CN2610(192.168.1.1)---Rs-232--- Moxa NPort 5110---Ethernet---Moxa NPort 5110---Rs-232---Swith

Собрал тестовую схему. На 2610  настроено Port 1 Application= Device Control  Mode=RAW, между Nport 5110 настроено парное включение

Проверяю схему,  c терминала ПК набираю  telenet 192.168.1.1 4001 и подключаюсь к консольному порту Swith. После приглашения ввести логин, cтадия ввода проглатывается  с возвратом к исходному состояние с выдачей приглашения. 

При попытке использовать в реальной схеме для опроса  Scada-cервером конечных устройств фиксируется нестабильная работа. Что поправить на стыке SN2610 и Nport 5110?

 

Link to comment

ПO Scada-сервера используется сетевой сокет. На конкретный порт 1 Moxa 2610 в реальной схеме подключены асинхронные модемы. Порт в режиме Mode=RAW работает без замечаний. При замене асинхронных модемов на Nport 5110 c парным включением возникает задержка при передаче сигналов управления и отмечается частичная потеря трафика.

Link to comment

О задержках я  вас предупреждал изначально B) Попробуйте вместо Pair Connection использовать режим UDP на 5110. Возможно, это позволить несколько поднять быстродействие такой конструкции.

Link to comment

При нажатие в терминале  Enter команда проходит 2 раза

Yam_border#

Yam_border#

 

Команда пинг тоже дублируется

Yam_border# ping 192.168.1.5

                       ping 192.168.1.5

192.168.1.5     is aliv, time = 1 ms

 

 

 

Link to comment

Проверьте, нет ли замыкания в соединительных (нуль-модемных) шнурах. Очень походе на это. Сам по себе исправный преобразователь (CN или NPort) эхо возвращать не будет. Если же возвращает (без подключения кабелей к порту) - тогда в ремонт.

Link to comment

При отключенном от последовательного порта кабеле эхо не возвращает. На стыке SN2610 - Nport 5110 поставил заводской кабель RJ-45 - DB9 (шел в комплекте поставки) ситуация не изменилоась. Может быть есть смысл обновить софт на SN2610?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...