Sergey_Tab Posted October 11, 2022 Share Posted October 11, 2022 Добрый день! Есть такая проблема: на 4м порту Nport IA5450A по RS485 подключены 2 прибора "Пульсар 2М" (НПП "Тепловодохран"). Длина линии ~ 50м. Если подключены оба прибора связь отсутствует (индикатор порта постоянно горит оранжевым). При отключении конечного прибора, связь с первым восстанавливается (индикатор порта моргает при передаче\приеме). С помощью преобразователя 232-485 ICPcon i-7520 и программы TestAll от НПП "Тепловодохран" проверил связь с Пульсарами, все работает, приборы видны. Пробовал устанавливать терминальные резисторы 120 Ом на конечный Пульсар, ситуация не меняется. Если включить 2 резистора на концах шины у порта Nport и у Пульсара, светодиод порта "притухает", но ПО извне все равно не читают Пульсары. Есть интересная особенность. Если оставить подключенным к шине преобразователь 232-485 ICPcon i-7520, то светодиод порта не горит и опрос Пульсаров идет стабильно. Вопрос: что может быть не так с этой шиной? Понятно, что вероятнее всего это из за несогласованности линии, но как исправить? PS. NPort вскрывал, свитчей для подключения подтягивающих резисторов не обнаружил... Link to comment
Знайка Posted October 11, 2022 Share Posted October 11, 2022 Добрый день. Видимо, где то присутсвует наводка на линию. А какое сопротивление между контактами RS-485 будет у ICPcon i-7520 при отключенном питании? Link to comment
Sergey_Tab Posted October 11, 2022 Author Share Posted October 11, 2022 Не измерял, завтра попробую. А у этой модели Nport точно нет переключателей для подключения подтягивающих и терминальных резисторов? (Конструкция на дин рейку. Открыв корпус я не нашел) Link to comment
Знайка Posted October 11, 2022 Share Posted October 11, 2022 На 4х портовой модели нет, насколько я помню. Link to comment
Sergey_Tab Posted October 11, 2022 Author Share Posted October 11, 2022 1 hour ago, Знайка said: На 4х портовой модели нет, насколько я помню. А может терминатор уже по умолчанию подключен на этих версиях? Link to comment
Знайка Posted October 12, 2022 Share Posted October 12, 2022 14 hours ago, Sergey_Tab said: А может терминатор уже по умолчанию подключен на этих версиях? Не должен быть. Link to comment
Sergey_Tab Posted October 29, 2022 Author Share Posted October 29, 2022 Вообщем сообщаю информацию. На этой модели есть dip переключатели для подключения подтягивающих и терминальных резисторов. Они расположены на нижней плате. Для их переключения необходимо полностью разобрать устройство, вытащить платы и вы их найдете. После включения терминального резистора проблемы со связью исчезли, все работает нормально. Link to comment
Знайка Posted October 29, 2022 Share Posted October 29, 2022 3 hours ago, Sergey_Tab said: Вообщем сообщаю информацию. На этой модели есть dip переключатели для подключения подтягивающих и терминальных резисторов. Они расположены на нижней плате. Для их переключения необходимо полностью разобрать устройство, вытащить платы и вы их найдете. После включения терминального резистора проблемы со связью исчезли, все работает нормально. Link to comment