Jump to content
Форум по продукции MOXA

Moxa NPort 6650-32 проблема с подключением


Recommended Posts

Вечер добрый, уважаемые!

Ситуация следующая - на объекте две таких Moxa (NPort 6650-32) к ним подключаются Пульсары 16м, Меркурии и Pixel'и от Сегнетикса. В данный момент мучаю пульсар, ибо его уже закупили. Через USB-485 напрямую к компу его цепляю и опрашиваю штатной программой. Всё ОК. Далее - цепляю к Моксе по распиновке из мануала (5-В, 6-А), сразу же загорается оранжевый индикатор порта. Прочитал на форуме. что так быть не должно - перевернул А и В - один фиг - горит индикатор... Порт настроил в RealCOM, настройки обмена данных взял из штатной пульсаровской проги. Порт в ней открывается (загорается зеленый индикатор на Моксе), а прибор - не видится... Вопрос - где косяк? В распиновке из мануала? Или в настройках? И как правильно тогда цепануться и настроить? Pixel подключенный так же (5-В, 6-А) - тоже сразу горит оранжевым.

Link to comment

Добрый день. При правильном подключении без активного опроса никакие светодиоды светиться не должны. Тема с Пульсарами на форуме уже обсуждалась, была чем то схожая ситуация, помогла установка подтягивающих резисторов, попробуйте.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Как заработает - так и цеплять :rolleyes: Вообще терминальные резисторы весьма полезны в плане подавления дифференциальных помех

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...