onyx73 Posted July 5, 2023 Share Posted July 5, 2023 Здравствуйте. Есть группа терминалов релейной защиты и автоматики Sepam, которые успешно опрашиваются по схеме rs485.Sepam-realcom.Nport5650-виртуальный com порт на сервере. По такой же схеме пытаюсь опросить другую группу Sepam, только используется Nport5450. Опрос никак не подымается. Настройки одинаковые как на Nport так и на Sepam. Версия Sport administrator suite одинаковая. Отключал разъём db9 от Nport и подключал к конвертору rs485-usb опрос идёт. Физика в порядке. При чём на Nport в разделе мониторинг видно что коннект с сервером есть и считаются пакеты как rx так и tx. Пытался откатить прошивку на moxa но не получилось, не хочет ставить старую прошивку. Посоветуйте что можно сделать в такой ситуации. Link to comment
Знайка Posted July 5, 2023 Share Posted July 5, 2023 Добрый день. Если Rx и Tx растут, значит обмен происходит, т.е. можно предположить, что уже само ПО не распознает ответ от терминала. Можно попробовать наугад покрутить Force Transmit, от 5 до 50 где то, а если по правильному, то надо взять что то типа COM Port Monitor и сравнить обмен в работающем и не работающем случаях, посмотреть, в чём разница Link to comment
onyx73 Posted July 6, 2023 Author Share Posted July 6, 2023 А есть возможность откатить прошивку на Nport5450 с версии 3.14 на 2.9? Пробовал несколько раз, но при обновлении на старую версию ругается и downgrade не проходит. Link to comment
Знайка Posted July 6, 2023 Share Posted July 6, 2023 Это зависит от аппаратной ревизии, на старых можно, на новых - нет. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now