s_black Posted October 20, 2023 Share Posted October 20, 2023 Здравствуйте. Не могу войти в режим консоли через последовательный порт с UC-7110. Делаю всё согласно инструкции. В итоге прибор мне отвечает, но ответ нечитаемый (см. вложение). Причем проверял на трёх экземплярах UC-7110. Ответы всегда одинаковы, т.е. предполагаю, что приборы исправны. По портам LAN обмен также организовать не могу, т.к. не знаю IP-адресов. Обмен по дефолтным (после сброса) адресам также не получается. Прошу подсказать в какую сторону мне смотреть. Link to comment
s_black Posted October 20, 2023 Author Share Posted October 20, 2023 Думал, что может скорость обмена не 19200, но проверил обмен осциллографом - всё правильно, т.е 19200. Обмен веду через USB-RS232 конвертер на FTDI. Link to comment
s_black Posted October 21, 2023 Author Share Posted October 21, 2023 Отвечу сам себе, чтоб не забыть. Да, может и кому-то пригодится. Коллеги, кодировки тут совершенно не причём - просто сигнал инвертирован. Наверное, в фирменном кабеле для консоли в колодке DB9 стоит пара транзисторов. Разобрался я с этой проблемой только подключив логический анализатор. Всем удачи! Link to comment