dmitriev_andrey Posted March 19 Share Posted March 19 сколько устройств с rs 485 можно одновременно подключить к NPort 5232? можно ли передаваемые данные устройствами вывести на комп через lan? Link to comment
Roman_S Posted March 20 Share Posted March 20 Добрый день! Согласно стандарту RS-485 (которому соответствуют интерфейсы преобразователя NPort) в одной шине без повторителей можно подключить до 32-х единичных нагрузок. Каждый интерфейс NPort 5232 в режиме RS-485 также является единичной нагрузкой в шине. Т.е. если подключаемое оборудование у Вас представляет собой единичные нагрузки, поддерживает шинное подключение в рамках протокола обмена, то его можно подключить до 31 устройства к каждому интерфейсу преобразователя. Да, Вы можете опросить подключаемое оборудование RS-485 через преобразователи NPort 5232 по cети Ethernet. Ответы на наиболее частые вопросы по преобразователям NPort Вы можете найти в нашем FAQ: https://moxa.ru/faq/faq-nport1/ Link to comment